Sala de distribución eléctrica en el taller

2015-12-14View Original

Thread Content

En la planta baja del taller se ha instalado una sala de distribución de energía, separada por muros a prueba de explosiones Sin ventanas ni agujeros. Hay una puerta; cumple con los requisitos El problema ahora es que dentro de la sala de distribución hace demasiado calor; queremos instalar un extractor de aire allí, pero el jefe dice que eso no cumple con los requisitos ¿Se puede instalar un sistema de extracción de aire en una sala de distribución eléctrica independiente, pero no se permite hacerlo en una sala de distribución eléctrica ubicada junto al taller? No lo entiendo muy bien, ¿pueden ayudarme?
Reply #22015-12-14
La sala de distribución no tiene ventanas, ni agujeros, ni sistema de ventilación o aire acondicionado. ¿Cómo puede cumplir con los requisitos? Los requisitos de ventilación y aire acondicionado no se cumplen, ya que los equipos eléctricos generan bastante calor; sin duda es necesario refrigerarlos.
Reply #32015-12-14
Ahora hay que abrir las puertas para ventilar, es como si la sala de distribución no estuviera cerrada con llave Sí, ¿no es que los responsables temen que entren sustancias inflamables y explosivas al lado del taller? ¿Qué pasaría si se instalara un sistema de extracción de aire?
Reply #42015-12-14
Abrir las puertas para ventilar no es la práctica recomendada, ¿verdad? Bajo las altas temperaturas del verano, ¿la temperatura en la sala de distribución es suficiente para satisfacer los requisitos de los armarios eléctricos? Las salas de distribución de energía que he visto siempre cuentan con ventilación y aire acondicionado.
Reply #52015-12-14
Seguro que no es conforme a las normas; el líder clave dijo que no se puede instalar un extractor de aire, ya que no cumple con los requisitos Solo quiero saber en qué lugar hay tal requisito ¿Alguna vez has visto instaladores de ventiladores en las salas de distribución eléctrica que se encuentran junto a los talleres?
Reply #62015-12-15
No se sabe si la sala de distribución eléctrica, que se encuentra en la planta baja, está completamente aislada del taller a prueba de explosiones por medio de muros a prueba de explosiones. Tampoco se sabe si existe algún tipo de pasillo entre ellas, ni si se trata de puertas ignífugas independientes. No está permitido tener aberturas en el muro a prueba de fuego que separa la sala de distribución eléctrica del taller de producción. Pero sí es posible tener aberturas en los muros que conectan ambas áreas, siempre y cuando se instale un sistema de ventilación con aire acondicionado
Reply #72015-12-15
La última edición de este mensaje fue realizada por baishi2007 el 15-12-2015 a las 17:02. Según las normas, cuando se utilizan muros cortafuegos sin puertas, ventanas ni aberturas, es posible colocarlos uno junto al otro. Aquí, “uno junto al otro” también significa que no pueden estar en el piso de arriba ni relacionados con el área de trabajo. Además, si la ubicación de los extractores de aire y de las puertas está fuera de la zona de riesgo de explosión, no debería haber problemas. En resumen, lo importante es evitar que los gases inflamables entren en las salas de control. Si las puertas y ventanas están dentro de la zona de riesgo de explosión, solo se puede solucionar el problema mediante ventilación a presión positiva.
Reply #82015-12-15
Si estás seguro de que se trata de un muro a prueba de explosiones, entonces este diseño es excesivo; basta con utilizar un muro cortafuegos para separarlos. Las puertas de la sala de distribución se pueden abrir, y seguramente se puede instalar un extractor de aire al otro lado de las puertas.
Reply #92015-12-16
:Lol, no estoy seguro. ¡Quizás sea el firewall!
Reply #102015-12-16
Puede configurar la ventilación en modo forzado, con las entradas y salidas de aire ubicadas en la fachada exterior; no se deben incluir aberturas para puertas o ventanas en las paredes que separan el área de producción. .
Reply #112015-12-16
No se pueden instalar extractores de aire en la pared de separación del taller. Se pensaba hacer un agujero en la fachada exterior para instalarlo, pero el jefe tampoco estuvo de acuerdo. Así que no lo entiendo. Voy a preguntarles a todos
Reply #122015-12-16
¿Se utilizan en su taller sustancias peligrosas inflamables y explosivas? .
Reply #132015-12-17
Puede instalar sistemas de ventilación en el lado opuesto de la puerta, pero esa abertura debe encontrarse fuera de la zona protegida contra explosiones en el taller. Si hay una puerta, ¿entonces no se puede tener ventana? ? ? La abertura debe contar con medidas adecuadas para evitar que las aves se separen.
Reply #142015-12-18
El punto 3.3.8 de las normas de construcción lo exige. . Si estás preparándote para el examen de bombero certificado, seguramente también tienes uno. . Existen muchas reglas al respecto. Actualmente estoy aprendiendo que las subestaciones de distribución no deben ubicarse dentro de edificios de tipo A o B, ni en sus inmediaciones. Tampoco deben encontrarse en áreas peligrosas donde haya gases o polvos explosivos. Las subestaciones de transformación y distribución de 10 KV o menos, destinadas exclusivamente a instalaciones industriales de tipo A y B, pueden estar adosadas entre sí cuando estén separadas por muros cortafuegos sin puertas ni aberturas. . (El texto siguiente se omite). No hay nada que hacer con las normas estrictas; si es necesario, se pueden usar ventanas, pero deben ser ventanas ignífugas de clase A. .
Reply #152015-12-18
Es el que está atrás; se trata de la sala de distribución eléctrica de la fábrica, y su valor en KV no supera ese límite. Por lo tanto, se separan con un firewall sin agujeros ni ventanas. Se instaló una puerta cortafuego independiente. ¿Ahora quiere hacer un agujero en la otra pared para que entre aire? ¡Debería ser posible!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.