En nuestra fábrica, durante el verano es común que ocurran interrupciones en el suministro de energía. Estas interrupciones pueden afectar gravemente la seguridad de la producción. Recientemente he aprendido algo sobre cómo prevenir estas interrupciones. Pero nunca he utilizado contactores de corriente alterna resistentes a las perturbaciones eléctricas. ¡Espero que los usuarios del foro me recomienden algunas marcas y modelos de buena calidad! ¡Gracias!
La solución con la que he trabajado consiste en añadir un módulo de alimentación resistente a las perturbaciones eléctricas al circuito de control del contactor normal, de la marca Beijing Sifang. La protección contra las interrupciones eléctricas sirve principalmente para resolver los problemas de apagado temporal o disminución de voltaje en los circuitos de control del contactor; no está relacionada directamente con el propio contactor.
Gracias, amigo del segundo piso. Por cierto, ¿podrías indicarme un modelo de referencia?
Nuestra fábrica utiliza el principio básico de instalar un módulo anti-vibraciones; no es necesario hacer cambios en nada más, siempre y cuando haya suficiente espacio en el armario de distribución
Nuestra fábrica utiliza el principio básico de instalar un módulo anti-vibraciones; no es necesario hacer cambios en nada más, siempre y cuando haya suficiente espacio en el armario de distribución
Por favor, indíqueme el modelo para que la fabricante pueda consultarlo. Gracias
Instalamos un dispositivo de desconexión retardada en el interruptor principal de alimentación; funciona muy bien. Se puede encontrar este dispositivo en las fábricas que fabrican interruptores, y su precio no es alto: algo menos de 1000.
¿Qué significa que el centro de construcción de motores sea lo más estable posible? ¡Por favor, ayúdenme!
Parece que agregar un dispositivo de desconexión retardada ante sobrevoltaje al interruptor general de alimentación no sirve de nada para el control individual. Por ejemplo, en los circuitos de parada por sobretensión, parece que actuar únicamente sobre el interruptor general de alimentación no resuelve el problema
En pocas palabras, lo que hago es conectar mi módulo delante del contactor, para asegurarme de que este no se apague durante el tiempo en que ocurre la interrupción de energía.
Disculpe, estoy bastante ocupado y rara vez visito los foros. Las funciones del centro de control de motores son las siguientes: 1. Medición: parámetros de corriente, voltaje, potencia, secuencia de fases y corriente residual (corriente de tierra/fuga). 2. Protección: Funciones integrales de protección para motores que abarcan sobrecarga, atascamiento, obstrucciones, subcarga, falta de fases, desequilibrio, corriente residual (tierra/fugas), temperatura, fallos externos, secuencia de fases, sobrevoltaje, subtensión, baja potencia, tiempo tE, entre otros. 3. Entrada DI, salida DO: permite diversos modos de arranque como arranque directo, arranque en estrella-triángulo, arranque con transformador autotransformador y arranque suave. A través del bus de comunicación, la estación principal puede controlar a distancia el motor para realizar operaciones de “arranque/parada” en tiempo real. 4. La protección contra las fluctuaciones eléctricas garantiza que el motor funcione de manera continua. La función de reinicio permite que el motor se vuelva a encender en tandas en caso de una caída temporal o total de voltaje. 5. Cuenta con una interfaz de comunicación RS-485 estándar, que utiliza el protocolo Modbus-RTU, lo que garantiza una comunicación rápida y fiable con la computadora principal. 6. Cuenta con una interfaz de salida analógica DC4-20mA, que permite conectarlo directamente al sistema DCS, lo que facilita el monitoreo de los dispositivos en el sitio. 7. Cuenta con un reloj del sistema y una función para registrar 8 fallos; el reloj del sistema registra la hora actual (año, mes, día, hora, minuto, segundo) ; La función de registro de fallos registra el momento en que ocurre un fallo en el motor, el tiempo total de funcionamiento, las causas del fallo, así como los diversos valores de parámetros del motor en el momento en que se produce el fallo (como la corriente trifásica, la tensión trifásica, la corriente residual, el factor de potencia, la relación de capacidad térmica, el estado del motor, etc.). 8. Puede reemplazar a diversos componentes convencionales como medidores de energía, luces indicadoras, relés térmicos y transmisores de energía, lo que reduce las conexiones por cable en el gabinete y la cantidad de trabajos de instalación en el sitio. Su fiabilidad y relación calidad-precio son mucho superiores a las de las soluciones tradicionales.
Parece que nuestra fábrica utiliza productos de Nanjing Guochen; ellos se especializan en solucionar los problemas relacionados con las caídas de voltaje
Protección contra caídas de voltaje HVF-600, échale un vistazo; no es necesario reemplazar el contactor.
Los contactores resistentes a las perturbaciones eléctricas que fabrica nuestra empresa pueden resolver este problema por completo; empresas como PetroChina, las industrias petroquímicas y las fábricas de acero han estado colaborando con nosotros durante más de diez años