¡Maldita sea! ¿Alguien puede analizar cuál es la causa?

2015-12-14View Original

Thread Content

Tubería de alimentación: 8,8 MPa en la sección anterior al intercambiador de calor, y 8,3 MPa en la sección posterior. Pero ocurrió algo extraño: la presión en la sección anterior permaneció constante, mientras que en la sección posterior la presión fluctuaba entre 8,9 y 9,1 MPa, aproximadamente, entre las 9 y las 12 de la mañana. ¿Cuál es la causa? Se observó durante un mes; todos los días era lo mismo. (El transmisor de presión es de EJA)
Reply #22015-12-14
Envíe la imagen de instalación para analizarla.
Reply #32015-12-14
Puede ser una interferencia. Cuando comienzan las fluctuaciones, se envían señales, una por una, mediante un generador de señales.
Reply #42015-12-14
Ve si es el aumento de la temperatura el que provoca el aumento de la presión.
Reply #52015-12-14
Puede estar relacionado con la temperatura del ambiente. Las horas de 9 a 12 son cuando la temperatura puede ser la más alta del día. Además, las tuberías no están aisladas, por lo que la luz solar directa provoca un aumento de la presión.
Reply #62015-12-14
¿Existen manómetros en el lugar? Cuando hay fluctuaciones de presión, ¿los manómetros en el lugar y los EJA varían al mismo tiempo?
Reply #72015-12-14
Además de los problemas con los instrumentos, también hay que verificar si es el efecto de la temperatura
Reply #82015-12-14
De 8.3 a 9.1 MPa, la influencia de la temperatura tampoco puede ser tan grande
Reply #92015-12-14
No hay nada en el lugar; la tendencia es de un aumento y disminución lentos
Reply #102015-12-14
Lo que dice el hermano Wang tiene sentido. Al llegar a tal altura, uno se expone al sol y termina explotando
Reply #112015-12-14
La temperatura de ese tramo de tubería se mantiene constante en 246℃
Reply #122015-12-14
El soporte está instalado de acuerdo con las normas; ha funcionado bien durante un año entero. Solo en los últimos 2 meses ha habido algunos problemas.
Reply #132015-12-14
Conecte un manómetro a la salida de alivio; ¿no basta con que el primer y el segundo manómetro estén relacionados entre sí? ? ? ? ?
Reply #142015-12-14
Debería ser que la presión está causando problemas; basta con que el manómetro sea calibrado
Reply #152015-12-14
Todavía tiene que ver con la temperatura, solo que no es la temperatura la que afecta la presión del medio, sino que afecta la precisión de la medición.
Reply #162015-12-14
¿Hay tareas rutinarias cada mañana, como los efectos del muestreo y otros trabajos?:)
Reply #172015-12-15
Es posible que haya acumulación de líquido dentro del tubo de medición de presión, o que se forme hielo en su interior; este hielo se derrite cuando sube la temperatura. También le recomiendo que cambie el transmisor; podría intercambiarlos y observar qué sucede
Reply #182015-12-15
Observe si su proceso de producción se ve afectado Si no es así, podría causar problemas en los instrumentos y ser necesario realizar una corrección. Revisa si los instrumentos son del mismo fabricante; si no lo son, la discrepancia también será mayor.
Reply #192015-12-15
No es una desviación, sino una fluctuación; varía entre las 9 y las 12 de la mañana, con un rango máximo de 2 horas.
Reply #202015-12-15
Debería ser por la temperatura del ambiente; ¿hay algún lugar donde se genere presión acumulada en la parte posterior?
Reply #212015-12-15
Probablemente no. Si hay presión retenida, entonces la presión en la parte más delantera del intercambiador también será alta; no será solo un equipo el que tenga presión elevada

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.