El generador de señales puede proporcionar una señal de 4-20 mA a los instrumentos. ¿Funcionará el 475?
Reply #22015-12-14
En algunas pruebas de bucle se puede indicar, pero no sé si es lo mismo que enviar la señal al 705
Reply #32015-12-14
Sí, ese es el efecto que se obtiene al realizar la prueba de los circuitos
Reply #42015-12-14
Son dos conceptos diferentes: el generador de señales es un dispositivo que puede generar señales de corriente continua de 4 a 20 mA por sí mismo, mientras que el 475 funciona al enviar instrucciones a los instrumentos inteligentes que cuentan con el protocolo HART, para que estos generen señales de 4 a 20 mA.
Reply #52015-12-14
475 permite que el transmisor envíe una señal de 4–20 mA al circuito durante la verificación del mismo. Al calibrar el panel de instrumentos, solo se puede utilizar un generador de señales para enviar una señal de 4–20 mA.
Reply #62015-12-14
Este mensaje fue modificado por última vez por budaoweng123 el 14-12-2015 a las 16:53. Se puede lograr de forma indirecta: se utiliza un transmisor inteligente que soporte el protocolo Hart, y a través de la interfaz 475 se hace que entre en modo de prueba. De esta manera, funciona como un generador de señales
Reply #72015-12-14
¿En qué situaciones solo se puede utilizar un generador de señales y no el 475?
Reply #82015-12-15
Cuando no se dispone de instrumentos inteligentes (que soporten Hart) o de instrumentos no inteligentes, y es necesario medir el circuito del instrumento o calibrar el posicionador de la válvula, se requiere el uso de un generador de señales. El generador de señales puede proporcionar tanto señales activas como pasivas, según sea necesario. Para calibrar las válvulas y para enviar señales a las barreras de seguridad pasivas, es necesario utilizar señales activas.
Reply #92015-12-15
Los instrumentos que soportan la comunicación HART pueden ser controlados mediante señales de 475
Reply #102015-12-15
Considere el problema de la carga. Por lo general, no se utiliza el 475 como generador de señales.
Reply #112015-12-15
No se puede conseguir. El controlador manual utiliza comunicación por voltaje portador, por lo que es imposible que emita una señal de 4-20 MA. En cuanto a las pruebas de circuito, estas son simplemente comandos internos de HART, y no señales de 4-20 MA.
Reply #122015-12-15
Las pruebas de la posición de la válvula y del circuito del transmisor corresponden a la señal MA que se proporciona por 475

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.