Diseño de sistema de agua de refrigeración cerrado

2015-12-14View Original

Thread Content

He diseñado un sistema de circulación de refrigeración cerrado, con cinco bombas conectadas en paralelo. Se espera que el caudal en cada ramificación sea de 65, 65, 65, 65 y 45 L/min respectivamente. El diámetro de los tubos de las ramificaciones es DN25, mientras que el diámetro del tubo principal es DN50. La presión de circulación del agua diseñada es de 0.3 Mpa. Sin embargo, durante el funcionamiento real, el caudal de las bombas es significativamente menor al caudal diseñado: 35/25/50/29 respectivamente. Otra ramificación aún no se utiliza. La presión de funcionamiento del sistema medida fue de 0.55 Mpa. No sé si alguien puede explicarme cuáles son las desventajas de este diseño y por qué el caudal no puede ser mayor
Reply #22015-12-15
1. Primero, hay que saber que la conexión en paralelo de las bombas permite aumentar el caudal, pero no es 1+1=2; más bien, el valor resultante es mayor que 1 y menor que 2. 2. El diámetro del tubo principal es DN50, mientras que el de los 5 tubos derivados es DN25; por lo tanto, los diámetros no coinciden. Por lo tanto, el caudal es inferior al previsto y la presión es superior al previsto.
Reply #32015-12-16
El diámetro del tubo principal es claramente demasiado pequeño; se recomienda utilizar uno de DN75 o superior

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.