Aumento repentino de las lecturas en el medidor de caudal por ultrasonidos cuando se interrumpe el flujo

2015-12-15View Original

Thread Content

Estimados**, al utilizar un medidor de flujo ultrasónico importado (de cuatro canales), a menudo me ocurre que se registra un caudal de gas incluso cuando el flujo está detenido. Por ejemplo, entre la 1:00 y las 9:00 de la madrugada del 7 de diciembre, se registraron valores de “acumulación en condiciones normales por hora” de 45, 200, 233, 517, 1174 y 50, respectivamente. La cantidad de gas en cada momento fue de 83,47 metros cúbicos por hora; en condiciones normales, esto equivale a unos 5650 metros cúbicos por hora. Por ejemplo, el 8 de diciembre a las 8 de la mañana se registró un acumulado de la hora anterior de 4,235 metros cúbicos. Al mismo tiempo, durante el período de interrupción del suministro del 15 de noviembre al 6 de diciembre (ya que existen dos circuitos, en este periodo se utilizó el otro circuito para la medición; las válvulas de entrada y salida de ese circuito estaban cerradas, mientras que después de reanudar el suministro, las válvulas de entrada y salida no se cerraron, solo se cerró la válvula de admisión del regulador de presión), se acumularon casi miles de metros cúbicos por día. El 28 de noviembre, incluso se registraron más de 10.000 metros cúbicos. Además, el 4 de diciembre se registraron aproximadamente 3 instantes con valores negativos; toda esa cantidad de aire se incluyó en la suma total. Por eso, les pregunto: ¿cuál es exactamente la causa de que los números fluctúen? Dicen que se debe a la acumulación de agua y a la suciedad en las sondas, ¿y eso podría incluso causar un aumento en el caudal de aire? Es urgente, por favor, respondan online.
Reply #22015-12-15
Es posible que no se haya montado según los requisitos estrictos, o que haya interferencias en los alrededores. Por lo general, nos fijamos en las tendencias.
Reply #32015-12-16
No entiendo. ¿Estas cantidades acumuladas se han formado por un flujo pequeño que se ha ido acumulando poco a poco, o bien por un pico de flujo alto? ¿Se cerraron realmente las válvulas de entrada y salida después de detener el flujo? ¿A qué distancia está la válvula de cierre del medidor de flujo?
Reply #42015-12-16
¿Se instala insertándolo en la tubería o pegándolo a ella? Esto hay que considerarlo según las circunstancias.
Reply #52015-12-16
Se trata de dispositivos que se conectan a las tuberías; son de cuatro canales. Parece que también se fabrican modelos de dos canales, cinco canales y seis canales.
Reply #62015-12-17
Para eso, es necesario retirar el sensor, verificar si está sucio u otro tipo de daños, limpiarlo bien y luego volver a colocarlo para probar.
Reply #72015-12-17
Cuando está en modo de reserva, las válvulas de entrada y salida se cierran. Una vez que se activa esta ruta, las válvulas de entrada y salida no se cierran, pero sí se cierra la válvula de entrada del regulador de presión, es decir, el regulador de presión conectado debajo de la unidad de medición.
Reply #82015-12-22
La última vez que se editó este mensaje fue por yield1120, el 22-12-2015 a las 11:01. Puede que realmente sea como dices. En ese momento, desmonté dos pares de ellos, intercambié los números 1 y 4, y también limpié las sondas. De hecho, había aceite en ellas; además, en la punta de una de las sondas había marcas causadas por golpes. Al tercer día después de la limpieza, llamé a la estación; me respondieron que ya no había más interrupciones en la señal. . . . . Dentro de la tubería, como no se había retirado el dispositivo ultrasónico, al mirar por el orificio se pudo ver que su interior estaba muy sucio, con manchas de aceite irregulares. Se introdujo un palo en el fondo para removerlo, y salió mucho aceite.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.