Thread Content
La norma “Especificaciones para el diseño seguro de tanques esféricos para hidrocarburos licuados” SH3136-2003, en su sección 5.3.1, establece que los tanques esféricos para hidrocarburos licuados deben estar equipados con medidores de nivel, tanto locales como a distancia. No se recomienda el uso de medidores de nivel basados en placas de vidrio. Pregunto a todos: ¿por qué no es adecuado utilizar medidores de nivel con placas de vidrio en los tanques esféricos para almacenar hidrocarburos licuados? ”
Quizás se tenga en cuenta que el vidrio no es resistente a la presión.
No se puede ver con claridad, y además existe riesgo: la unión entre el vidrio y el metal no cumple con las normas para recipientes a presión; además, se trata de un lugar propenso a incendios y explosiones. Además, para medir el nivel a distancia se puede utilizar un medidor de nivel por radar. Dado que en el lugar mismo se puede usar un medidor de nivel con tapa magnética, entonces nadie elegiría el uso de placas de vidrio. En cuanto al costo, las placas de vidrio son más caras que los medidores de nivel con tapa magnética
Eso es cierto. Sin mencionar otras cosas, al menos los recipientes a presión no son adecuados para placas de vidrio.
En los medidores de nivel basados en el principio del comunicante, suele ocurrir que el nivel del líquido aparezca elevado en este tipo de tanques, y esto se debe principalmente a una distribución desigual del calor en las diferentes partes del tanque.