Problemas de potencia en los instrumentos de dos líneas

2015-12-16View Original

Thread Content

Los instrumentos de dos líneas, al estar alimentados con 24 V y tener una señal de 4~20 mA, según la fórmula P=UI, la potencia del transmisor es de 0,096 W a 0,48 W. ¿Es así como se calcula? Se siente demasiado pequeño, por favor, que alguien experto me dé algún consejo. ¡Gracias!
Reply #22015-12-16
La potencia del transmisor es solo esa.
Reply #32015-12-16
4~20mA es la corriente de señal. ¿La corriente eléctrica que consume el propio instrumento también se suma a estos 4-20 mA? Creo que debería sumarse a 4-20mA. ¿Buscando también a un experto?
Reply #42015-12-16
La última edición de este mensaje fue realizada por qugd el 17-12-2015 a las 10:01. La potencia real de los transmisores de tipo dos cables no se calcula de manera tan simple, multiplicando la corriente por la tensión. Esto se debe a que la tensión de alimentación de estos instrumentos puede llegar hasta 32 VDC como valor máximo, y ser inferior a 10 VDC como valor mínimo. Además, la corriente puede superar los 22 mA. La potencia de los transmisores de tipo de dos líneas es prácticamente constante. Por su parte, la corriente de salida puede considerarse como la corriente de amplificación generada por un transistor. Sin embargo, la potencia total del transistor permanece prácticamente constante dentro de ciertos límites. Alimentación de 24VDC se refiere a la tensión en circuito abierto, es decir, la tensión que existe cuando la resistencia entre los dos terminales es infinita; también se le conoce como tensión nominal. Cuando un transmisor de tipo binario se conecta al circuito, puede considerarse como una resistencia variable. La caída de voltaje en esta resistencia no es de 24 VDC; si no lo cree, puede medirlo con un multímetro. En el caso de los transmisores de tipo binario, la potencia suele estar entre 0,2 y 1 W, ya que en el circuito del transmisor también pueden existir otras cargas resistivas. Como la resistencia de muestreo, los instrumentos indicadores, etc. La imagen siguiente muestra el esquema de un transmisor de presión común. Al ser alimentado por corriente continua, el instrumento cuenta además con módulos internos encargados de la conversión de la alimentación, de la modulación y demodulación de las señales de medición, así como de la amplificación y la visualización de dichas señales. http://www.sokyowh.com/uploads/allimg/140314/8-140314154GKP.jpg
Reply #52015-12-16
No se puede calcular de esa manera. Lo que tú mencionas es solo la potencia de salida del transmisor, además de la energía necesaria para la adquisición de datos por parte del sensor y para el procesamiento realizado por el DSP. Aunque esa cantidad no será muy grande

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.