Fallo en el medidor de flujo ultrasónico E+H

2015-12-17View Original

Thread Content

La unidad utiliza un medidor de nivel ultrasónico del modelo fmu40 de E+H. En los últimos días, este medidor ha mostrado una línea recta constantemente. Al inspeccionar el dispositivo en el lugar, se detectó una alarma de fallo A641. Según el manual, se trata de una desaparición del eco, pero no estoy muy seguro de cómo proceder para solucionarlo. Por favor, que alguien experto me lo explique :P
Reply #22015-12-17
Corrección: el código de error es E641
Reply #32015-12-17
Un fenómeno bastante común es la presencia de condensado del medio en la sonda. . ¿Has revisado si está desmontado?
Reply #42015-12-17
Se desmontó y se limpió bien, pero aún así se activó la alarma
Reply #52015-12-17
Para complementar: el medio de medición es una solución alcalina; la temperatura dentro del tanque es bastante alta y hay una gran cantidad de vapor. Además, la inspección reveló una alarma E661.
Reply #62015-12-17
Depende de si antes también había temperaturas tan altas ¿Asfixiarse con tanta cantidad de vapor? Si antes no existía, es muy probable que tenga algún efecto. Nuestra empresa también tiene tanques de líquido alcalino, y en ellos se utilizan ondas ultrasónicas de tipo EH; el problema más común es el de la condensación.
Reply #72015-12-18
661 es sobrecalentamiento. . . Por lo general, se utilizan ondas ultrasónicas a temperatura y presión ambiente. . . Es muy probable que la sonda esté dañada. . . Sáquelo, déjelo en la oficina por un día, enciéndalo y pruebe a apuntarlo contra la pared para ver si se puede restaurar. . . Le sugerimos que compre nuevamente el modelo seleccionado. . .
Reply #82015-12-18
Nunca he usado el ultrasonido E+H; tiene muchos problemas.
Reply #92015-12-18
Gracias a todos. Tras comunicarse con el equipo técnico, se redujo la cantidad de vapor. Actualmente, todo funciona normalmente. La causa de los errores en las mediciones fue la excesiva cantidad de vapor, lo que provocó la desaparición de los ecos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.