:Dizzy: Las instalaciones de tipo A no deben encontrarse a menos de 30 metros de fuentes de fuego o de lugares donde puedan producirse chispas; La distancia de seguridad contra incendios entre los edificios industriales de categoría A y los edificios civiles comunes no debe ser inferior a 25 metros ; ¿Cuál es la diferencia en las distancias de seguridad entre los edificios industriales de categoría A y los lugares donde se utiliza fuego abierto, en comparación con los edificios residenciales comunes? ¿Acaso no se utiliza el fuego en los edificios residenciales?
El punto de partida es diferente: las instalaciones de tipo A no deben encontrarse a menos de 30 metros de fuentes de fuego o de lugares donde puedan producirse chispas. Lo importante es proteger las instalaciones de tipo A del peligro que representan los incendios, especialmente las chispas que pueden propagarse. . . . . . La distancia de seguridad entre las instalaciones industriales de categoría A y los edificios civiles habitacionales no debe ser inferior a 25 metros, teniendo en cuenta la amenaza que representan estas instalaciones para la población civil. Cabe señalar que las zonas peligrosas por explosiones suelen delimitarse en un radio de 15 metros. Se han elegido valores grandes para ambos números, con el fin de garantizar una mayor seguridad.
Gracias por su ayuda. Le pregunto algo más: ¿de dónde proviene el rango de 15 metros?
En términos sencillos, en las fábricas hay sustancias inflamables y explosivas, mientras que en las viviendas esto ocurre con menos frecuencia. Por lo tanto, los requisitos de distancia son diferentes. Comprensión personal.
No es lo mismo. El término “lugar con llama abierta” se refiere a un lugar fijo, tanto en interiores como en exteriores, donde hay llamas visibles o superficies calientes (con la excepción de los aparatos de cocina y hornos de microondas en edificios residenciales). Los edificios civiles son los edificios residenciales y los edificios públicos.
Debería ser la distancia de giro del camión de bomberos; no estoy seguro, es solo una referencia
Los 15 metros provienen del método de clasificación de las zonas de peligro de explosión para líquidos inflamables cuya densidad en estado gaseoso es mayor que la del aire
Todavía no lo entiendo. ¿Podrías explicármelo con más claridad, o darme algún ejemplo?
Según las disposiciones de las “Normas de diseño contra incendios en la industria petroquímica”, en el punto 4.2.12 se indica que, tomando como referencia las regulaciones extranjeras relativas al área de riesgo por incendios y explosiones, el área de riesgo para los equipos que contienen líquidos inflamables cuando están abiertos se establece en 22,5 m, mientras que para los equipos cerrados ese valor es de 15 m. Por cierto, las explicaciones de los textos también son importantes, ya que ayudan a comprender las razones o fundamentos detrás de ellos.
Los edificios civiles no necesariamente generan fuego visible.