¿Cómo cambia la posición de las válvulas de control en el sitio donde ocurre la parada del DCS?

2015-12-17View Original

Thread Content

¿Cómo cambia la posición de las válvulas de control en el sitio donde ocurre la parada del DCS?
Reply #22015-12-17
Depende de la situación; si solo hay un fallo en la estación de control, la posición de las válvulas en el sitio no cambiará; Si se trata de una falla en el controlador, la válvula actúa en el sitio.
Reply #32015-12-18
Analicémoslo de esta manera. La válvula de control recibe señales pulsadas o señales continuas, mientras que la válvula reguladora generalmente recibe señales analógicas continuas. Existen también los términos FO y FC, que se refieren al encendido o apagado en caso de interrupción del suministro de aire o electricidad. Y la válvula de corte recibe señales digitales; también debe haber FO y FC, ¿verdad? Opinión personal
Reply #42015-12-18
La computadora principal se ha bloqueado, lo que impide que el operador pueda realizar cualquier acción. El controlador sigue ejecutando las órdenes recibidas anteriormente; por lo tanto, la posición de las válvulas debería mantenerse sin cambios
Reply #52015-12-18
Si el problema está solo en el sistema DCS, la posición de la válvula debería permanecer invariable. Pero si hay algún problema con toda la fuente de alimentación o con la fuente de gas, entonces habrá que examinar la estructura de cada válvula. Las válvulas de regulación suelen tener funciones de apertura en caso de emergencia, cierre en caso de emergencia y mantenimiento en caso de emergencia. Cada válvula es diferente. Es necesario conocer el estado de emergencia de cada válvula.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.