Se realizó la modificación de las bombas contraincendios de la empresa para permitir su control a distancia. Se instaló un cuadro de control a unos 300 metros del cuadro de distribución original. Ahora, tanto el encendido como el apagado funcionan correctamente. Sin embargo, el amperímetro del cuadro de distribución local muestra valores normales, mientras que en el caso del control remoto prácticamente no hay corriente. Tras realizar las pruebas, se comprobó que el transformador de corriente local es de tipo 100/5, mientras que el del control remoto es de tipo 150/5. Además, los transformadores están instalados en el extremo inferior (es decir, en la entrada del motor). ¿Será que el tamaño excesivo de los transformadores y las longitudes excesivas de los cables son la causa del problema? ¿Qué se puede hacer al respecto?
Reply #22015-12-18
Cálculo de la carga en el lado secundario del CT: S = I² * Z. A continuación, se realiza el cálculo tomando como ejemplo un transformador de corriente con una corriente nominal en el lado secundario de 5 A. Según las condiciones proporcionadas por el autor, la longitud del cable es de 600 m; se asume que el área de sección transversal del conductor es de 2,5 mm². El valor de la resistencia a 20 °C es R = 0,0172 * 10^-6 * 600 / 2,5 * 10^-6 = 4,128 Ω. No se tiene en cuenta la resistencia interna del amperímetro ni la resistencia de contacto; solo se considera la resistencia del propio cable. S=I²Z= I²R= I²ρl/s=52×4,128=103,2 VA ; Por lo general, los transformadores de corriente de clase 150/5A tienen una capacidad de salida nominal de 5 VA y 10 VA. Mucho menor que la capacidad de salida calculada. Por lo tanto, el medidor de corriente no muestra nada. Suponiendo que la corriente nominal del transformador de corriente es de 1 A: S = 4,128 VA. Se recomienda al propietario que compre un transformador de corriente con una capacidad de salida de 10 VA y una corriente nominal de 150/1 A (también se puede aumentar ligeramente el área transversal del cable).
Reply #32015-12-20
Gracias, es sencillo y fácil de entender. Lo intentaré de nuevo más tarde
Reply #42015-12-20
¡Hola! Si el autor del post logra resolver este problema, por favor comparta, si es posible, el proceso concreto para hacerlo. ¡Gracias! ¡ ¡
Reply #52015-12-20
Mi electricista dice que debería ser posible reemplazarlo por un transformador de 50/5. Pero según tus cálculos, la corriente seguiría siendo de 5 A, y la carga de salida también permanecería igual. Por lo tanto, parece que no funcionará. No está del todo claro :dizzy:
Reply #62015-12-21
Hola, propietario del tema: ¿cuál es la potencia de ese motor tuyo? Según la descripción de su pregunta, el transformador de corriente instalado en el cuadro de distribución es de tipo 100/5 A. ¿Es posible que la corriente de funcionamiento nominal de su motor supere los 50 A? Según las fórmulas de cálculo, 50/5A tampoco funciona. Podemos hacer los cálculos: supongamos que la corriente de funcionamiento del motor es de 50 A. En ese caso, el transformador de corriente de 50/5 A genera una corriente de salida de 5 A. Según la fórmula S=I²Z=I²R=I²ρl/s, el valor resultante es 5²×4.128=103.2 VA. Por otro lado, el transformador de corriente de 150/5 A que ustedes tienen genera una corriente de salida de 5/3 A, es decir, aproximadamente 1.67 A. Según la misma fórmula, el valor resultante es 1.67²×4.128=11.47 VA. La diferencia en la potencia de salida entre ambos transformadores es de aproximadamente 9 veces. Si funciona o no, lo sabremos al intentarlo. Esto tampoco costará mucho dinero. Sugiero que el propietario pruebe con 150/1A o 100/1A. Tengan en cuenta que las especificaciones del amperímetro de su cuadro de control remoto también deben coincidir con las del transformador de corriente recién adquirido.
Reply #72015-12-21
:Apretón de manos, gracias

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.