HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas con el ajuste de los parámetros PID en DCS.

2015-12-17View Original

Thread Content

En el lugar hay un horno de calefacción que utiliza gas natural para calentar. El flujo de gas natural se mantiene constante. La temperatura deseada en el núcleo del horno es de 260 grados. Cuando la temperatura llega a 300 grados, se activa la protección térmica y el horno deja de calentar. Actualmente, cuando la temperatura del núcleo alcanza los 260 grados, el horno no deja de calentar, sino que continúa haciéndolo hasta llegar a 300 grados; luego, la protección contra altas temperaturas hace que el horno se apague. ¿Cómo puedo configurar los parámetros PID para que el horno deje de calentar cuando la temperatura del núcleo alcance los 260 grados? Los parámetros establecidos anteriormente eran: proporcionalidad 10, integración 80 y derivación 70. Con esos valores, todo funcionaba bien. Pero anoche ya no fue posible controlar la temperatura del núcleo. Por favor, ayúdenme
Reply #22015-12-18
Esto no tiene una relación directa con los parámetros PID. Probablemente, la causa sea un control defectuoso de las válvulas o del termómetro. Revise los instrumentos y las válvulas; los parámetros PID no pueden solucionar tantos problemas. Además, por mejores que sean los parámetros PID, no se puede detener la calefacción; solo se puede controlar la temperatura del horno de calentamiento para reducir la temperatura del gas natural. No sé qué tipo de sistema de control utilizan; solo puedo hacer conjeturas.
Reply #32015-12-18
Según los fenómenos descritos, no parece estar relacionado con los parámetros PID; probablemente se trate de una falla en el controlador de temperatura o en el actuador. Es necesario verificar cada uno de ellos por separado.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.