Un transmisor de diferencia de presión de 110A, diseñado para medir el caudal en combinación con una placa de orificio estándar. Su rango de medición es de 0-6 KPa; la corriente de salida es de solo 5,4 mA. Una diferencia de presión de 0,308 KPa corresponde a un caudal de aproximadamente 1400, mientras que el rango máximo es de 5000. Primero verifiqué la dirección de instalación de la placa de orificio y las tuberías de medición de presión; comprobé que la dirección era correcta y no había fugas. Después de reemplazar el transmisor de diferencia de presión, al conectar el controlador manual, el valor de la diferencia de presión fue de 1,7 KPa, lo cual es cercano al caudal real. ¿Por qué el primer transmisor solo podía emitir un valor de diferencia de presión? ¿Qué soluciones hay? ¿Se puede seguir usando ese transmisor original?
Probablemente, el valor de la diferencia de presión configurado en el transmisor de diferencia de presión no coincide con el de la placa de orificio; de lo contrario, podría haber un problema con el propio transmisor.
Depende de si has configurado la corriente o el voltaje de salida; parece que el valor de la diferencia de presión no coincide con la señal de salida.
Salida de corriente; quizás las cifras que menciono no sean del todo precisas, pero después de cambiarla, la sensación al hacer la medición es correcta
El autor no ha planteado muchas preguntas, ¡así que es imposible analizarlo! ¿Se cambia por uno nuevo así, sin más? ? ¡Bueno! ¡ Primero, la placa de orificios suele ir acompañada de un conjunto de tres válvulas: se cierra la válvula principal y se abre la válvula de equilibrio. Luego, se verifica si el valor indicado vuelve a cero ? ¿Cómo se hace para que solo se pueda mostrar un valor de diferencia de presión? No entiendo lo que dice el autor del mensaje ¡ ……Espera, espera con los juicios… En mi opinión, el autor del post no está planteando un problema real ¡Se puede aprender más en el foro!
Si la señal de salida del transmisor no varía junto con la señal de medición, es posible que el transmisor se encuentre en modo de verificación del circuito y no haya salido de él.
¿Qué hacer si una válvula tiene fugas internas? Se recomienda cerrar completamente las válvulas de presión positiva y negativa, así como la válvula de una sola vía. También se debe desconectar el tubo de medición conectado al transmisor, para ver si los valores indicados vuelven a cero. GG
Se siente como la diferencia entre salida con raíz cuadrada y sin ella.
Si todo está en orden, se puede estar de acuerdo con la opinión anterior: hay casos en los que se utiliza la raíz cuadrada de los instrumentos, y otros en los que se utiliza la raíz cuadrada del DCS. Hay que prestar atención a esto. Un valor de diferencia de presión,,, eh,,,
Debería tratarse del problema de la raíz cuadrada, como dijo el de arriba. También está el problema relacionado con el lugar donde se realiza la medición; el autor no dejó claro qué es lo que se mide. Aquí tenemos una unidad de medición del caudal de vapor cuya instalación no es correcta. Antes, el tanque de aislamiento estaba en la posición adecuada; posteriormente, las tuberías de medición se inclinaron hacia arriba, por lo que el indicador se encontraba por encima del tanque de aislamiento. La protección térmica no era adecuada. Después de ponerla en funcionamiento, la condensación ocurría rápidamente en las tuberías de alta presión ubicadas en el lado norte, lo que causaba que los valores mostrados fueran más bajos que el caudal real