2015-12-19View Original

Thread Content

¿Qué concepto y principio subyacen a la propuesta de operación automática con pantalla en negro en las plantas químicas?
Reply #22015-12-20
La mesa de trabajo no emitió ninguna alarma; unos minutos después, la pantalla del ordenador se volvió negra. Se trata de un modo de operación automático: si se produce alguna alarma, el sistema sale del modo de pantalla negra. El modo de pantalla en negro permite evaluar la calidad de las operaciones, el grado de automatización, etc. Por ahora, parece que no hay muchos.
Reply #32015-12-20
¿De qué sistemas o software está compuesto?
Reply #42015-12-22
Se puede intentar trasladar esta publicación a la sección de petroquímica; actualmente, unas pocas empresas del sector petroquímico utilizan este modelo. Otras industrias no lo entienden.
Reply #52015-12-22
Por lo que sé, aún no existe ninguna unidad capaz de lograr una conducción con pantalla en negro. Los factores que influyen en esto son: el diseño del sistema de instrumentos, su adquisición y montaje (si se realizan según las normas), el mantenimiento diario, la calificación de los usuarios, la configuración del sistema DCS, así como el diseño y configuración del sistema SIS. La implementación de estos sistemas requiere grandes inversiones, y los resultados no se ven en un plazo corto, por lo que no es posible llevarlo a cabo
Reply #62015-12-22
Existen tecnologías bastante avanzadas, operarios altamente calificados, especialistas en automatización con habilidades excepcionales, y equipos de producción de calidad confiable y rendimiento estable. Se estima que se podrá lograr la operación de pantalla en negro.
Reply #72016-06-14
Desde el punto de vista de la configuración del sistema, ¿qué sucedería en las fases iniciales del diseño del proyecto si se optimizara el diseño para lograr un funcionamiento con pantalla en negro?
Reply #82016-06-15
Lo clave sigue siendo la rigurosidad y perfección de la lógica de control. Al considerar todas las posibilidades de la manera más exhaustiva posible y establecer planes de contingencia, se puede lograr una automatización casi total, con prácticamente ninguna intervención humana, es decir, un funcionamiento sin intervención manual.
Reply #92016-06-15
Esto requiere un alto nivel de automatización; debe ser difícil de lograr en la industria química. Algunas industrias de producción de alimentos y medicamentos podrían estar bien.
Reply #102016-06-16
Profesor Jin Qibing de la Universidad Química y Industrial de Pekín
Reply #112018-03-19
Este post comparte los conceptos relacionados con la operación de apagado del DCS, las condiciones para llevar a cabo dicha operación, así como los planes de emergencia para hacer frente a accidentes de apagado del DCS. La operación del DCS con pantalla en negro permite evaluar indicadores como la calidad de las operaciones diarias del equipo, el nivel de automatización, la calidad de funcionamiento del sistema de instrumentos, el nivel de mantenimiento diario del sistema de control, la configuración y ajustes del DCS, así como el diseño y configuración del sistema de instrumentos de seguridad (SIS). La operación de pantalla en negro del DCS es una medida de emergencia para hacer frente a ciertas fallas en el sistema DCS, y no constituye una necesidad dentro del proceso normal de producción. No obstante, esta operación permite evaluar indicadores como la calidad del funcionamiento diario del equipo, el grado de automatización, la eficiencia del sistema de instrumentos, el nivel de mantenimiento rutinario del sistema de control, la configuración y ajustes del DCS, así como el diseño y configuración del sistema de instrumentación de seguridad (SIS). La ajuste de los parámetros PID y el aumento del grado de control automático del equipo son algunas de las formas más importantes para lograr un funcionamiento sin interrupciones en el DCS. Se trata de medidas básicas y muy efectivas para garantizar que el equipo funcione de manera segura, estable y eficiente durante largo tiempo. Además, estas medidas también permiten ganar tiempo para hacer frente a cualquier emergencia. Condiciones para que la pantalla del DCS se apague: ① La lógica de control del sistema DCS es rigurosa y completa. ②Todos los circuitos de control automático del dispositivo están en funcionamiento, y el estado de control es bueno. ③La interconexión de los dispositivos está completamente activa y funciona correctamente. ④Se deben considerar todas las posibilidades de la manera más exhaustiva posible, y se deben establecer planes para lograr una automatización casi total, con prácticamente ninguna intervención humana. Sin embargo, cuando ocurre la anomalía de pantalla en negro en el DCS, se necesita intervención manual; no se puede prescindir de un operador. Plan de acción para situaciones de pantalla en negro en DCS: yunrun.com.cn/tech/1858.html. En general, los equipos de producción de diferentes industrias cuentan con un plan de acción correspondiente para manejar estas situaciones. Los puntos clave de dicho plan pueden resumirse de la siguiente manera: ① Síntomas del problema: La pantalla del sistema operativo DCS se queda parcialmente o completamente en negro. ②Causas del accidente: fallos en los servidores, interrupciones de energía en las estaciones de operación, fallos en las pantallas del sistema DCS, fallos en los módulos KVM (conmutadores para múltiples ordenadores), etc. Cuando se producen fallos graves en el sistema de control DCS, como problemas en los controladores DCS o en la red de comunicación del mismo, no es posible seguir operando con la pantalla en negro. ③Proceso de informe de información de emergencia: Se informa según el procedimiento al jefe de turno, al personal de gestión del taller, al supervisor de operaciones y al personal de gestión a nivel de fábrica; además, se contacta al personal encargado de los instrumentos DCS para que realice las verificaciones y tome las medidas necesarias. ④Procedimientos de emergencia: Si al menos hay una estación operativa DCS en buen estado, cada puesto utilizará dicha estación operativa DCS para mantener la producción ; Si todas las estaciones de operador DCS se apagan, pero las estaciones de ingeniería o las estaciones de aplicación (OPC Server) no se ven afectadas, se pueden monitorear temporalmente los parámetros clave del dispositivo a través de las estaciones normales o de sistemas de monitoreo externos.
Reply #122018-03-22
Nuestra fábrica también ha propuesto una operación con pantalla en negro, pero parece que no es muy viable
Reply #132018-03-22
Este concepto fue creado con el fin de lograr operaciones estables. Se exige que el proceso sea estable y que se logre un control total automático. En realidad, el software y los sistemas están integrados en el sistema DCS para el manejo del crudo. El principio es similar al de los sistemas de control automático de las bombas de hidrógeno y de los monitores táctiles: cuando surgen problemas, se requiere intervención manual
Reply #142018-03-24
Dispositivos simples como los de separación por frío son posibles de implementar, mientras que los complejos equipos químicos son básicamente un engaño, una forma de estafar dinero.
Reply #152018-03-29
Se estima que, al igual que en una sociedad **ista**, es difícil de lograr. Personalmente, creo que para lograr un control automático del apagado de la pantalla, la tasa de éxito debe ser de al menos el 100%. De lo contrario, no tiene sentido hablar de apagado de la pantalla. Si realmente fuera posible lograr ese apagado automático, entonces habría que reducir el número de empleados en la planta
Reply #162018-03-29
¿Operación en pantalla negra? ¿Qué tan alto es el grado de automatización?
Reply #172018-03-30
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 30-3-2018 a las 15:25. No tiene mucho sentido que la pantalla esté en negro; uno sigue teniendo que sentarse allí. Probablemente ni siquiera se permitirá usar el teléfono móvil.
Reply #182018-04-03
Si se lograra la operación de pantalla en negro, seguramente habrá menos personas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.