He diseñado un sistema de circulación de refrigeración cerrado, con cinco bombas conectadas en paralelo. Se espera que el caudal en cada ramificación sea de 65, 65, 65, 65 y 45 L/min respectivamente. El diámetro de los tubos de las ramificaciones es DN25, mientras que el diámetro del tubo principal es DN50. La presión de circulación del agua diseñada es de 0.3 Mpa. Sin embargo, durante el funcionamiento real, el caudal de las bombas es significativamente menor al caudal diseñado: 35/25/50/29 respectivamente. Otra ramificación aún no se utiliza. La presión de funcionamiento del sistema medida fue de 0.55 Mpa. No sé si alguien puede explicarme cuáles son las desventajas de este diseño y por qué el caudal no puede aumentar
El diámetro del tubo principal es demasiado pequeño; no es compatible. El caudal en paralelo de las bombas no es 1+1=2
Es evidente que las bombas funcionan en paralelo para aumentar el caudal, pero también pueden surgir problemas de seguridad
¿Podría explicar qué tipo de situaciones pueden surgir en cuanto a la seguridad? ¿Está dañado el equipo?
Todos los diámetros de las tuberías son demasiado pequeños, lo que genera una gran resistencia. Por eso, la bomba no puede alcanzar su punto de funcionamiento óptimo, y el caudal no aumenta
Según mis cálculos, realmente existe este problema; por eso, tengo aún más confianza. He decidido aumentar el diámetro de los tubos