En las obras diarias, el sistema de puesta a tierra contra la electricidad estática se realiza, por lo general, conectando el tanque con barras metálicas y las barras de puesta a tierra del recinto industrial. Pero, a veces, debido a que no se realizó la conexión a tierra en la fase inicial, o porque los conductores de tierra están muy lejos del lugar donde se encuentra el equipo, ¿cómo resuelven esta situación? ¿Cree que también sería posible soldar directamente las barras del equipo a los pilares de la estructura de acero del edificio? Porque las columnas se insertan en el suelo.
Primero, se pueden conectar los diferentes equipos que hay en el taller con alambres planos, y luego conectarlos al punto de concentración ¿Acaso no se puede hacer así?
Creo que la conexión a tierra puede realizarse en las columnas del edificio.
¿Quieres decir que ahora no se puede hacer así? Si cada dispositivo está conectado a una columna, ¿qué longitud de cable se necesitaría? Sería mejor conectarlos primero entre sí, y unir el dispositivo que esté más cerca de la columna
Por ahora, lo que se me ocurre es hacer un agujero en el edificio de aislamiento y luego soldar una barra plana para pasarla por allí
Conectado a la estructura de acero del edificio industrial, existen: 1. Problemas con la resistencia de puesta a tierra; 2. En caso de que la estructura metálica del edificio sea alcanzada por un rayo, la corriente eléctrica puede fluir en dirección inversa, lo que podría causar accidentes ; 3. Puede causar interferencias en los sistemas de control de las señales de baja potencia.