En el sistema CS3000, ¿cómo se comunica entre sí los diferentes dominios? 》? ?

2015-12-21View Original

Thread Content

Como indica el título: HIS0350 y HIS0264 pertenecen respectivamente al dominio número 3 y al dominio número 2. Lo que se necesita ahora es que HIS0350 y HIS0264 tengan la misma interfaz de operación y las mismas funciones (líneas de tendencia, datos históricos). 1. ¿Es necesario establecer comunicación entre el dominio número 3 y el dominio número 2? 2. ¿Cómo se logra la comunicación entre las estaciones de operación en dominios diferentes (HIS0350 y HIS 0264)? Instrumentos de control automático
Reply #22015-12-22
¿Cómo se logra la comunicación entre las estaciones de operación en dominios diferentes (HIS0350 y HIS 0264)? Resolver
Reply #32015-12-22
En el sistema CS3000, ¿cómo se comunica entre sí los diferentes dominios?
Reply #42015-12-22
Esto requiere la autorización para gestionar múltiples proyectos en el DCS de Yokogawa.
Reply #52015-12-22
¿Cómo autorizarlo, a través de qué módulo, cómo hacerlo? ¿Qué equipos de software y hardware se necesitan agregar?
Reply #62015-12-22
Este sistema realmente no entiende. Lo siento
Reply #72015-12-26
Solución para la conexión entre múltiples proyectos con CS3000
I. Contexto
En una empresa dedicada a la producción de spandex, los sistemas número 5 y 6 utilizan el sistema CS3000 de Yokogawa. Para permitir la interacción y el monitoreo entre estos dos sistemas, se emplearon conexiones BCV para vincularlos. Sin embargo, en la práctica, resultó imposible utilizar las funciones de los diferentes equipos de forma conjunta, ni compartir información entre los dos sistemas. Esto impidió aprovechar las ventajas que ofrece la conexión entre múltiples proyectos, además de causar muchas dificultades en las operaciones diarias de los usuarios. La configuración específica de este proyecto es la siguiente:
**Sistema 5#:** 1 estación de ingeniería (HIS0164); 6 estaciones de operación (HIS0163~HIS0158); 2 estaciones de control (FCS0101~FCS0102). Versión del software: R2.60.00.
**Sistema 6#:** 1 estación de ingeniería (HIS0264); 4 estaciones de operación (HIS0263~HIS0260); 2 estaciones de control (FCS0201~FCS0202). Versión del software: R2.20.50.
Además, hay 1 convertidor de bus (BCV). También se incluyen paquetes de software adicionales para los usuarios: LHS4450 y 2 conjuntos de paquetes de software para conexiones entre varios proyectos, LHS5450.
**Segundo punto:** La función de conexión entre varios proyectos permite el intercambio de recursos entre diferentes proyectos. Además, permite la interacción y supervisión entre las estaciones de trabajo importantes. Teniendo en cuenta las condiciones reales de los usuarios, y sobre la base de lo que ya existe, se proponen las siguientes soluciones, las cuales pueden resolver adecuadamente los problemas actuales del sistema: actualizar la versión del software del sistema 5# a R2.20.50 ; La función de conexión entre varios proyectos solo está disponible en la versión R2.10 y versiones posteriores, por lo que primero es necesario actualizar el sistema antiguo. Se utilizan conexiones “bidireccionales” entre los proyectos; existen diferentes opciones para ello: se puede conectar a través de convertidores de bus ; Requisitos: a. Los números de dominio V en los dos proyectos deben ser diferentes ; b. Los números de estación en el mismo dominio deben ser diferentes ; c. Todas las direcciones IP de la red V deben ser diferentes entre sí ; d. El conversor de bus debe configurarse en el sistema superior ; Conexión a través de una red de control ; Requisitos: a. Los números de dominio V en los dos proyectos deben ser los mismos ; b. Todos los números de estación en la red V deben ser diferentes ; c. Todas las direcciones IP de la red V deben ser diferentes entre sí ; Conexión a través de Ethernet ; Requisitos: a) Las direcciones IP de todas las estaciones deben ser diferentes ; Conexión a través de un gateway de comunicación por frames ; Requisitos: a. Los números de dominio V en los dos proyectos deben ser diferentes ; b. Los números de estación en el mismo dominio deben ser diferentes ; c. Todas las direcciones IP de la red V deben ser diferentes entre sí ; d. Al configurar el gateway inferior, se utilizará la red V ; De acuerdo con el equipo y software ya disponibles en el sitio, en este proyecto se adopta la solución de conexión mediante convertidores de bus del método uno. Su diagrama de configuración detallado se muestra a continuación: se realizan la configuración y los ajustes por separado para el sistema superior (es decir, el sistema n.º 6) y para el sistema inferior (n.º 5) ; III. Pasos concretos: Actualización del sistema 5#: Guardado de parámetros y copia de seguridad del proyecto ; Reinstalar el sistema operativo NT4.0 ; Reinstalar el sistema CS3000 ; Se utilizan los discos multimedia CS3000 versión R2.20, LHSKM02 y LHSKM03. Se emplea el KEYCODE número 5, el mismo que se utilizaba en la versión R2.06. El módulo de identificación ya no se utiliza a partir de la versión R2.20, por lo que puede eliminarse. A continuación, en la estación de trabajo, se instalan dos paquetes de software que permiten conectar varios elementos entre sí. Actualizar la función de control a R2.20 ; Dado que la versión R2.20 incluye muchas funciones de control adicionales, para poder utilizar estas nuevas funciones en el sistema actualizado, es necesario crear nuevos FCS en las funciones de configuración. Luego, se deben importar los archivos de respaldo del proyecto de la versión anterior, así como todos los datos del proyecto, para poder realizar la instalación sin conexión. Actualizar la funcionalidad a R2.20 ; Elevación del nivel de la información de alerta ; Ejecute el siguiente archivo: \HIS\TOOL\BKHMsFormat R220(ruta de instalación de CS3000), y luego reinicie la computadora. Esto se debe a que el formato de registro y visualización de los mensajes de alarma en la versión nueva ha cambiado. Actualización del paquete de software para archivado de tendencias a largo plazo ; Debido al aumento del tamaño de los archivos de archivo de tendencias a largo plazo en la nueva versión, es posible que, tras la actualización, surjan problemas para guardar las tendencias. Para solucionarlo, es necesario asignar más espacio de almacenamiento o reducir el tiempo durante el cual se guardan las tendencias a largo plazo. Atención: Si se desea eliminar o mover los archivos de almacenamiento relacionados con las tendencias a largo plazo, es necesario detener primero la función HIS. Para ello, hay que ejecutar el siguiente archivo: \HIS\TOOL\BKHHisStop.EXE (en la ruta de instalación del CS3000). c. En la configuración del sistema de la nueva versión, ejecutar la función de actualización “Parte común de los proyectos” para llevar la configuración del sistema a la versión R2.20 ; Dado que en la nueva configuración de “Entrada/Salida de comunicaciones” y en la configuración de “Planificación” se ha aumentado el número de elementos definibles, no es posible importar directamente los archivos *.CSV correspondientes a la versión anterior. Es necesario realizar las modificaciones correspondientes primero en Excel. Conexión de hardware: Conecte los sistemas 6# y 5# al BCV (conversor de bus), estableciendo al 6# como lado principal y al 5# como lado secundario ; Configuración del software: Configuraciones del lado del sistema #6. Verificar si existen duplicados en las direcciones IP y los nombres de las estaciones de operación en todas las estaciones conectadas ; En la función de configuración de conexiones entre varios proyectos, se definen los proyectos que se van a conectar y sus detalles ; La ruta específica es: Syster view\mypjt\common\multipjt. En cada estación de operaciones, se debe configurar la función de monitoreo de operaciones múltiples ; La ruta específica es: Syster view\mypjt\his0164\configuration\opecondef. Allí se pueden descargar los archivos correspondientes a cada HIS ; Archivos comunes del proyecto de componentes inferiores: Configuración del lado del sistema 5#. a) Verificar si existen duplicados en las direcciones IP y los nombres de las estaciones de operación en todas las estaciones conectadas ; b. Generar una “Estación de Monitoreo de Operaciones Unificada” (UHMIS) ; La ruta específica es: Syster view\mypjt. c) A continuación, se encuentran los archivos comunes del proyecto y la lista de estaciones de trabajo. La configuración de BCV (en el lado del sistema 6#): Se genera una estación BCV en el lado del sistema 6# ; BCV sin conexión ; Ropa inferior “Lista de puestos de trabajo”” ; Configuración del software: (1) Se crean tres pantallas de grupos de control en el sistema 6#, a fin de poder acceder a las estaciones importantes del sistema 5# y así realizar operaciones y monitoreo desde el sistema superior. Además, estas pantallas pueden añadirse al resumen general de procesos del sistema 6# y a los diagramas de flujo de control importantes, como atajos. (2) De manera similar, también se puede añadir la estación importante 6# en el 5#, para permitir la interacción y el monitoreo mutuo. (3) En el grupo de control, el formato para llamar a la estación de trabajo 5# es: nombre de la estación + @ + ID del proyecto. IV. Apéndice: A continuación se detallan las soluciones a las dudas planteadas por los usuarios: Pregunta 1: ¿Puede Yokogawa proporcionar tarjetas con salida de pulso de 24 VDC? Respuesta: En el ADM51T/C-2 se puede definir una salida de tipo contacto o de tipo pulso; su voltaje de inducción máximo es de 30 VDC. Pregunta 2: ¿Es posible lograr un tiempo de retardo puro de 10 MIN en el regulador PID-STC? Respuesta: En el sistema CS3000, el regulador autoregulable no puede ofrecer esta función. Sin embargo, se puede añadir un bloque de “Tiempo muerto”; al modificar los parámetros SMPL en la pantalla de configuración, se puede establecer un tiempo de retardo de 10 minutos.
Reply #82015-12-29
Al comprar el paquete de software para varios proyectos, además del AVR10D, se puede lograr la comunicación entre dominios
Reply #92015-12-29
Primero, debe confirmar si se trata de un solo proyecto o de varios proyectos. Si son varios proyectos, será necesario adquirir un paquete de software para conectarlos. También es necesario confirmar el tipo de red. Si ambos dominios son redes Vnet/IP, habrá que adquirir un conmutador de capa 3; se recomienda comprar uno de la marca Yokogawa. Los conmutadores de Yokogawa llevan la marca Hertzman. Si uno es Vnet y el otro es Vnet/IP, se necesita comprar un AVR10D. Si ambos son Vnet, es necesario comprar BCV. Básicamente, eso es todo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.