Thread Content
Cuando ajustamos las válvulas de control, generalmente trabajamos con valores como 0, 25, 50, 75 y 100. Pero el cliente exige que podamos establecer cualquier valor de apertura, por ejemplo, el 5%, para hacer que la válvula funcione. Si no funciona, dicen que no la hemos ajustado correctamente. Me gustaría preguntar si el localizador inteligente permite ajustar libremente el grado de apertura
Por supuesto, se puede establecer el grado de apertura como se desee; durante la fase de ajuste, 0, 25, 50, 75 y 100 son solo convenios habituales.
Durante la fase de pruebas, el recorrido era de 0, 25, 50, 75, 100. La parte demandante exige un 5%; probablemente sea para verificar si la válvula funciona correctamente
¿Qué importancia tiene eso? Los procesos de fabricación de válvulas de alto rendimiento requieren que la calibración se realice en pasos de 0,5 posiciones de la válvula
Las solicitudes especiales del cliente deben ser atendidas.
Nunca hemos solicitado algo así; por lo general, son 0, 50, 100%. Los valores de 25 y 75 se prueban muy raramente.
El 5% de la posición de la válvula sirve para probar su sensibilidad y su zona muerta; la apertura puede establecerse libremente ¡Mientras esté dentro del rango de zona muerta acordado!
La última edición de este mensaje fue realizada por FightingNow el 22-12-2015 a las 17:44. Por supuesto, se puede ajustar el nivel de apertura según se desee …Los puntos de prueba que se utilizan para la depuración sirven precisamente para hacer que la válvula funcione una vez, con el fin de poder analizar las muestras. Si la posición de la válvula es correcta en esos puntos, entonces la válvula estará listo para ser utilizada ¡ La sensibilidad de la zona muerta de la válvula se puede ajustar mediante el posicionador de la válvula; no debe ser ni demasiado sensible, ni demasiado lenta en su respuesta
Pensé en el concepto de zona muerta de la válvula de regulación, ¡pero también me quedé perplejo! ¿Se puede ajustar esta cosa, de verdad? ¿Está determinado desde la fábrica? ¡Es un estándar estricto!
Una apertura reducida de la válvula, sí, eso no es bueno para el elemento móvil de la válvula
Se puede ajustar la apertura a voluntad, pero existe un problema: cuando la válvula está abierta en un pequeño porcentaje, la regulación es difícil debido a que tanto el posicionador como la propia válvula tienen zonas muertas. Por ejemplo, si la regulación se realiza en un rango del 5%-10%, entonces depende de la calidad del elemento móvil de la válvula y del posicionador. Si estos dos elementos no son de buena calidad, el rendimiento de regulación de la válvula será deficiente. El rendimiento de regulación de la válvula es mejor en el rango del 10%-90%; el rango óptimo es del 50%-60%. Por lo tanto, es necesario calcular el valor CV para elegir el tamaño adecuado del elemento móvil de la válvula. Si el cliente exige una regulación en un pequeño porcentaje, entonces hay que prestar atención al elemento móvil de la válvula y al posicionador.
Debería ser posible, pero el rango de caudal de la válvula de regulación debe cumplir con los requisitos del sistema.
Por supuesto, no hay problema. La válvula de regulación sirve precisamente para regular el flujo; se trata de una regulación continua. Siempre y cuando se ajusten adecuadamente la zona muerta y la sensibilidad, se puede lograr cualquier grado de apertura deseado
La apertura se puede establecer libremente, pero no es posible actuar dentro del rango de zona muerta. Si con el control manual se proporcionan 5 mA, eso equivale a un 5% de apertura, ¿no?
Creo que aún es necesario revisar el itinerario, así como los componentes relacionados con las válvulas. ¿Hasta qué punto es necesaria tanta precisión en el control? Me pregunto cuántas válvulas podrían alcanzar ese nivel del 5% que se considera adecuado Esa regulación es demasiado sensible; esa válvula no se va a romper con eso. Con un cambio del 5%, apenas se nota alguna diferencia. Es inevitable que haya pequeñas imperfecciones en la parte mecánica; además, para que el control sea estable se necesitan varios factores. Ya sabes. Si es una propuesta de proceso, o bien se trata de un principiante, o bien se necesita. . . Tú lo entiendes
Fíjese bien en los requisitos: se trata de la fase de depuración, por lo que este requisito es razonable. Dado que la válvula de regulación está configurada para un rango de 0-100%, es posible ajustarla al 5%. En cuanto a si es necesario ajustar un 5% durante el uso, no hay necesidad de preocuparse por eso en esta fase de ajuste
¿El 5% es preciso? El 0,5% y el 1% también deben moverse; de lo contrario, ¿cómo se puede invertir de forma automática?
Por supuesto, las válvulas de regulación pueden tener un rango de ajuste de 0-100%. Esto demuestra la precisión de control de cada válvula. Cuanto mejor sea el rango de ajuste, mayor será la precisión de control. Algunas válvulas de regulación tienen una relación de ajuste de Kvs/Kvo de 50:1; otras, en cambio, tienen una relación de 25:1 o 10:1. Incluso hay fabricantes que utilizan simples válvulas de conmutación junto con un posicionador para engañar a los clientes. ¿Es posible lograr un control del 5% con una válvula cuya relación de ajuste es de 10:1? Obviamente, no es posible. Por eso el propietario quiere que se mantenga una apertura del 5%. Algunas formas de válvulas de regulación permiten lograr una relación de regulación de 200:1 o 100:1. Esto demuestra el valor que tienen las diferentes válvulas. En otras palabras, existe una relación directa entre el precio y la calidad: no existe algo que sea barato y de buena calidad al mismo tiempo.