2015-12-23View Original

Thread Content

¿Existe una tabla de especificaciones industriales para la longitud de los termoresistores?
Reply #22015-12-23
¿Te refieres a la profundidad de inserción? Solo sé que, al elegir el modelo, se diseña teniendo en cuenta que se inserte un tercio o dos tercios del tubo; no está claro si existe alguna normativa al respecto. . .
Reply #32015-12-23
Las normas de diseño de profundidad de inserción establecen que cualquier fabricante puede producirlos, independientemente de su longitud.
Reply #42015-12-23
L/l, longitud total y profundidad de inserción; generalmente, la longitud total se obtiene sumando 150 mm a la profundidad de inserción. En algunos casos, existen requisitos especiales que determinan un cálculo diferente
Reply #52016-01-05
Es demasiado simple. Te enviaré un ejemplar del libro para que lo estudies por tu cuenta
Reply #62016-01-06
Este mensaje fue editado por última vez por hfrs el 6 de enero de 2016, a las 20:19. Existen regulaciones detalladas al respecto; hay normas específicas para su instalación en los equipos y en las tuberías. Puedes buscarlas por tu cuenta. Además, el pequeño tamaño de las tuberías también requiere un ensanchamiento.
Reply #72016-07-22
Las normas de diseño para la profundidad de inserción establecen que cualquier fabricante puede producirlos en cualquier longitud
Reply #82016-07-22
La profundidad de inserción puede estar entre 1/3 y 2/3 del diámetro del tubo; por supuesto, lo ideal es que sea exactamente 1/2. Además, si el diámetro del tubo es menor a DN100, se requiere que un especialista en tuberías amplíe su diámetro a DN100. La altura desde la pared exterior del tubo hasta la superficie de la brida suele ser de unos 150 mm
Reply #92016-07-22
En primer lugar, la profundidad de inserción debe estar entre 1/3 y 2/3 del diámetro del tubo; se trata de un rango recomendado por las normas, pero no es un requisito obligatorio. En segundo lugar, la profundidad de inserción del termómetro también debe considerar las condiciones operativas y la ubicación de instalación. En algunos lugares hay vibraciones intensas; es posible que, tras los cálculos realizados por el fabricante, se descubra que la profundidad de inserción no alcanza entre 1/3 y 2/3 de la longitud del tubo. Por último, lo que dice la normativa debe aplicarse de manera flexible según las situaciones reales, sin adherirse estrictamente a ella.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.