En los expansores de distribución de 20,000 unidades, después de las reparaciones, cuando la velocidad de rotación superaba las 11,000 revoluciones por minuto, la lectura de la velocidad aumentaba repentinamente a 18,000 revoluciones por minuto. Tras reemplazar los instrumentos y las sondas, el problema no se resolvió; la medición con un velocímetro portátil arrojó solo 11 mil revoluciones.
¿Hubo fluctuaciones en la velocidad después de que esta alcanzó los 18,000?
¿Ha subido con fluctuaciones y se ha mantenido estable? ¿Qué componentes del panel de instrumentos se han reemplazado?
Se cambió la sonda, se mostró el indicador y se conectó el cable de blindaje; la velocidad de rotación es estable
¿Quieres decir que en el lugar las lecturas son normales, pero en el sistema DCS se muestran elevadas?
La máquina llega al lugar donde se encuentran los instrumentos de medición secundarios, y eso es todo
La sonda está bien; hay que verificar la transmisión. ¿Y las vibraciones del expansor, están normales? ~~
No hay dispositivo de medición de vibraciones; no se observan anomalías significativas en las vibraciones
¿Tienes un equipo de respaldo, verdad? Intercambien los dos relojes y pruébenlo~~
La sonda no tiene problemas, y el indicador de velocidad también funciona bien. Creo que el problema está en el cable de transmisión; primero cortaré un tramo del cable para ver qué pasa. Con toda seguridad, su línea está conectada a tierra. O bien, tire de un nuevo cable para conectarlo y probar.
Revisar el armario de conexiones; también hay que revisar la zona entre el armario de conexiones y el sistema DCS. La lógica está verificando. Si eso tampoco funciona, solo queda decir que es necesario matar al pollo y al perro negro. :lol
Todo problema tiene una causa; ya se ha cambiado todo. Seguro que hay algún problema.
1. Asegúrese de que su velocidad real sea realmente de 1,1 W; verifíquelo varias veces. 2. Si el valor real es de 1,1 W, mientras que el medidor indica 1,8 W, entonces debe ser un problema con el medidor. Instalación de la sonda, puesta a tierra, cables, etc.
Tras varios intentos de solución sin encontrar la causa, se reemplazó un conjunto de rotores, con la esperanza de que el problema se resuelva.
Reemplazar el rotor del equipo cuesta bastante.
La máquina no debería tener problemas; lo que ocurre es que el cálculo de la fase en su equipo está incorrecto, hay un error en la configuración. Será mejor que consulte a los técnicos encargados de los instrumentos; hay un problema en el cálculo lógico
No hay problemas con el hardware; entonces, solo queda buscar el problema en el software~~ Pero, en cuanto a la conversión de señales, por lo general no debería haber problemas, ¿verdad?~~