Thread Content
El medidor de resistencia de puesta a tierra y resistividad del suelo Es3010E de Zhengneng (modelo básico) permite realizar mediciones de la resistencia de puesta a tierra, la resistividad del suelo y la tensión de puesta a tierra, utilizando los métodos de 2, 3 o 4 cables. El rango de resistencia de puesta a tierra puede ser de 0,00 Ω a 30,00 KΩ. El rango de resistividad del suelo puede ser de 0,00 ΩM a 9999 KΩM. El rango de voltaje es de 0 a 600 V. Antes de diseñar la red de puesta a tierra para cada casa o sala de servidores, es necesario determinar qué tamaño debe tener dicha red para cumplir con los requisitos del diseño. Un parámetro importante a considerar para ello es la resistividad del suelo. Se procederá a medir la resistividad del suelo a una profundidad de 5 metros. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121210510S37.JPG Se abre la caja del instrumento. Los componentes estándar del ES3010E son: 1 instrumento, 1 caja para el instrumento, 4 varillas de puesta a tierra, 4 cables de prueba, 2 cables de prueba simplificados, 6 baterías de 1.5 V y un manual de instrucciones. También se incluye una garantía. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212105149622.JPG Se saca el instrumento ES3010E; en este momento, el interruptor está en la posición OFF. En estado apagado, para medir la resistividad del suelo, basta con girar el interruptor a la posición ρE; en ese caso, se mostrará un valor de 0,00 Ωm. Para medir la resistencia de puesta a tierra, hay que girar el interruptor a la posición RE. La tensión de puesta a tierra se mide en la posición VE. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-1512121052241D.JPG Hay que introducir los postes de puesta a tierra en el suelo; con las pinzas que vienen en el cable, se debe sujetar uno de los postes. También es necesario insertar tres postes más para la puesta a tierra. En total: cuatro hilos, de color rojo, amarillo, verde y negro. Los cables de tierra deben estar dispuestos en línea, siguiendo el orden H, S, ES, E. La distancia entre cada uno de los cables de tierra es de 5 metros. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121210532Xa.JPG http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121211021M29.JPG Los colores rojo, amarillo, verde y negro corresponden a los conectores de color en el instrumento. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121211025K15.JPG http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110310c4.JPG Se debe establecer la distancia adecuada utilizando el botón SET. Por ejemplo, si se mide un suelo a una profundidad de 5 metros, entonces los postes de conexión deben colocarse en línea recta, con una distancia de 5 metros entre cada par de postes. En el instrumento, se debe establecer ese valor de 5 metros. Si la profundidad es de 30 metros, la distancia entre cada poste será de 30 metros; en ese caso, también se debe establecer ese valor en el instrumento. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-15121211033B30.JPG Luego, basta presionar el botón TEST para comenzar la medición. Comienza el conteo regresivo de 10 segundos; ahora quedan 6 segundos para finalizar el proceso. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110350127.JPG Finalmente, se completa el conteo regresivo. En este momento, la resistencia eléctrica del suelo es de 78.85 Ωm. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110403947.JPG La medición ha finalizado. Basta con girar el interruptor a la posición “OFF” para apagar el dispositivo. http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110420125.JPG El instrumento mostrado en la imagen indica que la medición ha terminado. En este caso, se probó suelo arcilloso arenoso. A continuación, se indican los valores de referencia para la resistencia eléctrica del suelo: http://m.znele.com/uploads/allimg/151212/1-151212110512547.png Este ejemplo muestra cómo utilizar el medidor de resistencia eléctrica del suelo ES3010E (versión simplificada) para medir dicha resistencia en el sitio real.