HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿El DCS tiene efectos positivos y negativos? ¿Cómo se define? ¿Cuál es la diferencia entre la acción directa e indirecta de las válvulas?

2015-12-24View Original

Thread Content

¿El DCS tiene efectos positivos y negativos? ¿Cómo se define? ¿Cuál es la diferencia entre la acción directa e indirecta de las válvulas?
Reply #22015-12-25
El DCS tiene efectos positivos y negativos, pero esto se refiere al controlador; no tiene relación con las válvulas en el sitio. (http://bbs.hcbbs.com/thread-666251-1-1.html) En cuanto a la acción de las válvulas en el sitio, en relación con la posición de fallo de la válvula, generalmente la salida del DCS es de 4-20 mA. Si se desea que la válvula se abra en caso de fallo, y si el localizador no está configurado para una acción inversa, entonces el actuador actuará de manera completamente opuesta a la señal de control; por lo tanto, es necesario configurarlo para una acción inversa. En el modo de apagado por fallo no es necesario configurar nada; la opción predeterminada ya funciona, es decir, actúa en modo positivo.
Reply #32015-12-25
En el caso de válvulas que no funcionan correctamente, no es necesario modificar la dirección de acción del posicionador. Se puede configurar el DCS en modo AO invertido, de esta manera se logra que los valores de 0-100% del DCS correspondan a los valores de 0-100% de la válvula en el campo. Esta es la práctica habitual actualmente.
Reply #42015-12-25
El DCS es el controlador, que se determina teniendo en cuenta las características del circuito y las propiedades de las válvulas de apertura y cierre por presión de aire.
Reply #52015-12-25
En el módulo de control de DCS se puede configurar la acción en sentido directo e inverso, en combinación con la función de apertura y cierre por presión de las válvulas, para lograr un retroalimentación negativa en el circuito de control
Reply #62015-12-25
El DCS cuenta con salidas positivas y negativas: la salida positiva corresponde a un rango de apertura de 0-100 en relación con 4-20, mientras que la salida negativa corresponde al rango de 100-0 en relación con 4-20. La acción directa e inversa de la válvula (actuador) se da cuando, al aumentar la señal, el vástago de la válvula se desplaza hacia abajo; esto corresponde a la acción inversa. Por otro lado, cuando la señal aumenta, el vástago de la válvula se desplaza hacia arriba; esto corresponde a la acción directa. Puede observar la válvula de control de membrana: cuando la fuente de aire entra por la parte superior, se produce un efecto de reacción; cuando entra por la parte inferior, se produce un efecto directo.
Reply #72015-12-25
En el modo de apagado por fallo no es necesario configurar nada; la opción predeterminada ya funciona, es decir, actúa en modo positivo. Qué pregunta tan profesional.
Reply #82015-12-25
El DCS tiene efectos positivos y negativos; un sistema de control debe funcionar con retroalimentación negativa en bucle cerrado. Por lo general, primero se determina cómo funcionará la válvula, y luego se configura el sistema de control para que forme un bucle cerrado, con el fin de determinar los efectos positivos y negativos del DCS.
Reply #92015-12-26
Los permisos del operador permiten modificar la reacción; es decir, se relaciona el nivel de la señal con el grado de apertura de la válvula
Reply #102015-12-26
Así es como yo lo entiendo. Las llamadas reacciones positivas y negativas del DCS están determinadas, en realidad, por la forma de los reguladores blandos que existen dentro del sistema DCS. En las gráficas de control de las válvulas que se muestran en las ventanas de los reguladores blandos, el valor de MV indica el porcentaje de apertura de la válvula: 0% representa la posición más baja, mientras que 100% representa la posición más alta. Este porcentaje indica, precisamente, el grado de apertura de la válvula, es decir, el porcentaje del señal de apertura de la misma. Por ejemplo, si la salida del regulador suave es del 25%, se exige que la apertura de la válvula en el sitio sea del 25%, lo que corresponde a una señal de control de 8 miliamperios. Sin embargo, el estado original de las válvulas de regulación en el sitio, es decir, su estado de fallo, se selecciona en función de la seguridad del control del proceso. FO/FC, por su parte, se elige en función de la seguridad del equipo en caso de fallo. Por lo tanto, las válvulas de regulación en el sitio se dividen en dos tipos: válvulas que se abren con aire y válvulas que se cierran con aire. Aunque el FO/FC final de la válvula de regulación se determina por la combinación del actuador y del mecanismo de regulación, lo que da como resultado cuatro modos de funcionamiento, actualmente el mecanismo de regulación de la mayoría de las válvulas de regulación, es decir, el elemento que permite la regulación, tiene una estructura de tipo “normal”. Por lo tanto, el FO/FC de la válvula de regulación coincide, en esencia, con el funcionamiento del actuador de la misma: FO corresponde a una válvula que se cierra con aire, mientras que FC corresponde a una válvula que se abre con aire. Dado que la señal de corriente generada por el DCS tiene solo una relación correspondiente, es decir, 4-20 miliamperios corresponde al grado de apertura de la válvula; sin embargo, las válvulas en el sitio operan en dos modos. Las válvulas que se abren con aire están completamente cerradas a 4 miliamperios, lo cual coincide con la señal emitida desde la sala de control. Por su parte, la válvula de cierre se encuentra completamente abierta a 4 miliamperios; esto es exactamente lo opuesto a la señal eléctrica que proviene de la sala de control. Por eso surge un problema de compatibilidad. El DCS desea que, cuando la apertura de la válvula sea del 25%, la señal de corriente generada sea de 8 miliamperios. La válvula de control de aire en el sitio coincide exactamente con esto, lo que permite lograr una apertura del 25%. Pero en el lugar donde se encuentra la válvula de regulación, la apertura de dicha válvula es del 75%, lo cual no coincide con las instrucciones de control provenientes de la sala de control. Por lo tanto, es necesario realizar mejoras. Ante esta situación, anteriormente podíamos solucionarlo cambiando el posicionador de la válvula en el sitio. Sin embargo, intentar lograr esa relación mediante el cambio de la dirección de acción del posicionador de la válvula no da buenos resultados en la práctica. No se debe a que el posicionador no pueda realizar esta función, sino porque las tareas de mantenimiento posteriores pueden causar errores de funcionamiento. Si el posicionador está configurado para funcionar en una dirección determinada, entonces, los técnicos que no están familiarizados con el equipo podrían causar problemas al reemplazar o desmontar el posicionador, lo que impediría que la válvula funcione correctamente y dificultaría aún más las tareas de mantenimiento. En resumen, la universalidad de los localizadores de válvulas en el sitio no es buena. Además, al modificar la configuración interna del DCS, es posible cambiar el tipo de corriente de salida del regulador suave, lo que permite ajustar las señales de control de la válvula de regulación. De esta manera, se logra un resultado permanente: no es necesario realizar ajustes en el localizador en sí, y tampoco habrá problemas debido a una configuración incorrecta del localizador de la válvula durante su reemplazo o mantenimiento. Esto aumenta el factor de seguridad.
Reply #112016-02-01
Por lo general, el DCS está presente; sin embargo, si no se añade un inversor de 100 MV, existe una diferencia en la acción del válvula en sentido positivo y negativo. La elección entre estas dos acciones depende de las necesidades de seguridad en el proceso. En realidad, se trata de decidir si la válvula debe cerrarse completamente cuando se interrumpe la conexión eléctrica. Esta decisión ya se toma durante la fase de diseño
Reply #122016-02-02
En el módulo de control del DCS se puede configurar la acción en sentido directo e inverso, en combinación con la acción en sentido directo e inverso de las válvulas, a fin de lograr un retroalimentación negativa en el circuito de control. Esto es diferente de la acción en sentido directo e inverso de las válvulas de regulación; La acción directa e inversa de la válvula de regulación corresponde a su funcionamiento en modo abierto o cerrado, y está determinada por las necesidades de seguridad del proceso.
Reply #132016-02-02
¡Por supuesto que sí! Todos los controladores tienen acción directa e indirecta

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.