Thread Content
La presión en la salida del soplador es de aproximadamente 800 Pa, mientras que la presión negativa en el horno es de alrededor de -60 Pa. La pregunta es: hay un manómetro detrás de la compuerta de control del aire del horno de calentamiento. ¿Qué tipo de presión debería indicar este manómetro: presión positiva o negativa? ¿Por qué?
Creo que se trata de presión positiva; el aire necesita aproximadamente 400 Pa para pasar por el quemador. -60 + 400 = 340 Pa
¿Dónde se encuentra la compuerta de control del flujo de aire del horno de calentamiento del que hablas?
Soplador ----> Válvula de control principal ----> Válvulas de control de cada quemador ----> Cámara de combustión; el manómetro se encuentra a unos 10 cm detrás de la válvula de control principal
¿Podría ir a echar un vistazo a ese manómetro?
En realidad, en el lugar reina una presión negativa, pero el rango del manómetro diseñado está pensado para presiones positivas. Entonces, la pregunta es: ¿por qué? ¿Fue un error en el diseño o hay un problema en la operación real?
Soplador → Válvula de control principal → Válvulas de control de cada quemador → Cámara de combustión. El manómetro se encuentra a unos 10 cm detrás de la válvula de control principal. La presión positiva en la salida del soplador es una presión dinámica; independientemente de cuánto aire sea necesario dentro del horno, siempre habrá presión positiva. Pero cuando la cantidad de aire que emite el soplador es menor que la cantidad necesaria para la combustión, el aire que sale del soplador, después de recorrer una distancia determinada, tendrá una presión negativa. Si la cantidad de aire que emite el soplador es suficiente, pero el manómetro sigue indicando presión negativa, eso significa que hay mucha resistencia en las válvulas de control. En ese caso, la energía del soplador se utiliza únicamente para comprimir el aire, lo que reduce la cantidad real de aire que se transporta. Por eso, el manómetro muestra presión negativa
La presión detrás de la compuerta de control del horno de calentamiento = Presión en el interior del horno + Pérdida de presión en el quemador + Pérdida de presión en este tramo de conductos de aire. La pérdida de presión en el quemador y en este tramo de conductos está relacionada con el caudal de aire de combustión, es decir, con la carga térmica del horno de calentamiento. En particular, los quemadores de ventilación natural de fabricación nacional suelen presentar una caída de presión menor, especialmente a bajas cargas. Se estima que, en el momento del diseño, solo se tuvo en cuenta la caída de presión del quemador en las condiciones de funcionamiento máximas; por eso, se eligió un manómetro que mostrara presión positiva detrás de la compuerta de control del horno. Como resultado, cuando el horno funciona a baja carga, la presión en esa zona es negativa. Además, la curva de rendimiento bajo carga del quemador también puede ser un valor teórico, y a menudo no se le presta mucha atención. En general, lo que se desea es que la caída de presión en el lado de aire del quemador sea lo más baja posible, de modo que la presión necesaria para accionar el soplador sea menor.
1. El manómetro está demasiado cerca de la rejilla de ventilación. Cuando el viento pasa por esa rejilla, se generan corrientes de turbulencia; por lo tanto, el manómetro debe estar a una distancia de al menos varios diámetros equivalentes de la rejilla. Además, la forma estructural de la barrera también tiene influencia. Todo esto afectará a las mediciones. 2 En cuanto a si se trata, en realidad, de presión positiva o negativa… Se trata, principalmente, de determinar si la caída de presión que se produce se debe al quemador o a las rejillas de control del flujo de aire