¿Podría explicarme la diferencia en el uso del dead zone y de la sensibilidad en el localizador TZID-C de ABB? Por favor, un experto

2015-12-26View Original

Thread Content

¿Es la zona muerta algo así? Si establezco la zona muerta en 0.5 y la posición del válvula en condiciones reales es 50, ¿se corregirá automáticamente la posición de la válvula a 50 cuando esta caiga por debajo de 49.5 o suba por encima de 50.5? La sensibilidad parece funcionar de forma similar al rango muerto. ¿Alguien experto podría explicármelo?
Reply #22015-12-26
Mi comprensión también es esa: esto permite evitar que el localizador genere señales con frecuencia, lo cual reduce la vida útil de la válvula
Reply #32015-12-27
Por el contrario, la función de la zona muerta es que, cuando la posición de la válvula se desvía a 49.5 o 50.5, la válvula no se ajusta automáticamente. Es decir, la válvula considera que esa desviación es aceptable y no realiza ningún ajuste automático. Solo cuando la desviación supera los valores de 49.5 o 50.5, la válvula detecta dicha desviación y procede a ajustarse.
Reply #42016-01-09
Muchas gracias:handshake
Reply #52016-02-27
En el localizador ABB tipo TZID-C, la sensibilidad puede entenderse de la siguiente manera: según los requisitos mencionados anteriormente, el localizador se ajustará de inmediato cuando el valor sea menor que 49.5 o mayor que 50.5
Reply #62016-02-28
Lo dicho en el piso 3 es correcto. Además, en los sistemas de control también se puede predefinir una zona muerta para el control por rangos; generalmente, la salida permanece constante, lo que evita que la válvula se active con frecuencia debido a pequeñas fluctuaciones en las condiciones operativas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.