Interbloqueo de Congisun
Thread Content
Pregunta: Alarma en la tarjeta DI, ¿se debe a un problema con el interruptor de respuesta de la válvula? 1. ¿Cómo puede el estado digital afectar a las fallas de la tarjeta? 2. Se solucionó el problema de falta de respuesta; tras desactivar la función de bloqueo, se realizó un cortocircuito en la parte posterior del disco, y las señales del sistema volvieron a ser normales. (Se eliminan los privilegios de superusuario por fallo.) ) 3. Durante el proceso de cortocircuito, se activa la función de respuesta y al mismo tiempo se conecta la función de inicio de sesión. ¿Por qué cambia el estado cuando se activa la función de respuesta? 4. La respuesta de apertura está conectada a la interbloqueo; ¿por qué la interbloqueo no funciona?2. Se eliminan los privilegios de superusuario en caso de fallo. Parece que tienes Endm. ¿Por qué no subes una captura de pantalla de la información para que todos puedan ayudarte a analizarla? ¿Habrá cambios de estado en las respuestas 3 y 4? ¿Ves que se activa un evento a través de SOE? Envíame una captura de pantalla de tu lógica específica para que la vea.