Estuve en una instalación donde se medía el aire comprimido; la presión era de 0,7 Mpa. El problema era que el transmisor mostraba presión negativa, lo que indicaba una fuga en el lado de baja presión (más tarde se solucionaron todas las fugas). Sin embargo, el transmisor seguía mostrando presión negativa. Parece que había un error en el transmisor y en el grupo de tres válvulas instalados allí. ¿Eso podría afectar a las mediciones? ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Es necesario distinguir claramente entre los extremos de alta y baja presión del transmisor de diferencia de presión. Los valores H y L indicados en el propio transmisor deben coincidir con la presión real en el sitio. También hay que verificar si el módulo de conmutación entre alta y baja presión dentro del transmisor funciona correctamente. Dado que no se sabe a qué categoría pertenece su transmisor, solo se puede dar este consejo
Transmisor de diferencia de presión EJA: En el sitio, el transmisor y el grupo de tres válvulas fueron instalados al revés (la alta y baja presión se separaron). ¿Podría esta configuración causar la acumulación de líquido en las tuberías de medición de presión?
Para medir gases, el transmisor debe instalarse por encima de la toma de presión.
Cierre el grupo de tres válvulas, drene el líquido y verifique la posición de cero del transmisor. Además, ¿están los conectores de alta y baja presión del transmisor en posición horizontal? Si se descarta que sea un problema del transmisor. Entonces, verifique si el medidor de flujo está instalado al revés.
Ya está listo, es solo un palo de hierro; probablemente, quienes lo instalaron en el lugar fueron los trabajadores de la obra. Se recomienda abrirlo para revisar