Thread Content
¿Por qué no se puede utilizar una conexión fija en la línea de inyección de agua para los grupos de tanques de hidrocarburos líquidos? Según las normas, se debe utilizar una conexión semifija. Cuando no es práctico realizar conexiones fijas en el lugar, se deben colocar tapones de cierre entre las tuberías de extinción de incendios y las de LPG. Sin embargo, no se recomienda su uso. ¿Por qué?
¿Lo que dice “se deben colocar tapones ciegos entre las tuberías de extinción de incendios y el tanque de LPG” significa que se deben poner tapones ciegos en la válvula que conecta las tuberías de extinción de incendios con el tanque de LPG? Probablemente sea para evitar fugas en esa válvula; de lo contrario, el LPG podría entrar en el sistema de extinción de incendios a través de las tuberías correspondientes, lo que generaría riesgos.
Es conveniente utilizar una conexión semifija; esta opción es relativamente práctica y no provoca fugas de aceite. Por lo general, la presión de los hidrocarburos líquidos es mayor que la presión del agua de bomberos en las redes de distribución en condiciones normales. Si el LPG se conecta a dichas redes de forma fija y no se utilizan tapones de seguridad, cualquier defecto en las válvulas puede hacer que el LPG se mezcle con el agua de bomberos. Peligroso**.
Prevenir fugas: es muy peligroso que los hidrocarburos licuados se filtren a través de las tuberías conectadas a las tuberías de extinción de incendios.
Según las normas corporativas de Sinopec, no se recomienda el uso de conexiones fijas con tapones de cierre, y una de las razones que entiendo para ello es que, en situaciones de emergencia, desmontar esos tapones requiere mucho tiempo y esfuerzo. Según los trabajadores del lugar, se estima que se necesitan unos 15 minutos para completar esta tarea (no recuerdo exactamente el tiempo; fue un proyecto realizado hace 3 años). En caso de accidente, este tiempo de reacción es insuficiente. . .
Utilizamos conectores rápidos, lo que facilita su montaje y desmontaje, y evita el riesgo de que las tuberías de agua y las de gas licuado se interfieran entre sí
Según las especificaciones de la línea de inyección de agua para los tanques de hidrocarburos líquidos, se debe utilizar una conexión semifija, con el fin de poder conectar rápidamente las tuberías en situaciones de emergencia para inyectar agua. Cuando no es práctico realizar conexiones fijas en el lugar, se deben colocar tapones de cierre entre las tuberías de extinción de incendios y las de LPG. Estos tapones sirven para evitar que el LPG llegue al agua utilizada para extinguir incendios. Sin embargo, no se recomienda su uso, ya que en situaciones de emergencia podría ser necesario quitarlos, lo cual retrasaría el proceso de llenado con agua
La línea de inyección de agua para los tanques de hidrocarburos líquidos utiliza conexiones semifijas, lo que permite evitar la mezcla entre los diferentes materiales cuando no se está en uso. Al mismo tiempo, esto garantiza que las conexiones se realicen adecuadamente cuando sea necesario. ¡Pónganlo en funcionamiento ya!
No es necesario utilizar placas de cierre. Por lo general, las conexiones para el agua de extinción de incendios y los tanques de gas licuado cuentan con dos válvulas; estas válvulas, al estar bien selladas, permiten aislar el sistema. También se pueden instalar dos válvulas en la salida de la bomba de extinción de incendios, separadas entre sí por unos 30 centímetros. Entre ellas se puede colocar un manómetro y una válvula de vaciado. Durante las inspecciones periódicas, hay que vigilar los cambios de presión. Si la presión aumenta, eso indica que alguna de las válvulas de inyección tiene fugas. La operación y el diagnóstico son muy sencillos
Sí, para evitar que los materiales se mezclen. Gracias:handshake
Recibido. Gracias: victory:
Nota: La válvula de inyección requiere dos válvulas. También se deben instalar manómetros delante y detrás de la válvula de inyección. Gracias por compartirlo~:handshake
Sí, el tipo semifijo es más flexible. Si se utiliza el tipo fijo, por un lado existe el riesgo de que la materia se desplace, y además, quitar las tapas de protección cuando se necesita agua para los extintores también lleva tiempo. Gracias por compartir~
Sí, gracias por compartir. Una pregunta más: ¿dónde se suelen colocar los puntos de inyección de agua? Algunos están en la línea de transferencia de tanques; otros, entre el tanque esférico y los tanques de entrada/salida, así como junto a las válvulas de corte de emergencia. También hay casos en los que se crea un orificio de inyección de agua separado en el propio tanque esférico
Sí, si la calidad de las válvulas no es adecuada, es fácil que haya fugas de material. Gracias por compartir~
Es cierto. Antes se diseñó como semifijo, pero el propietario insistió en que fuera fijo. Así que añadimos placas de cierre en forma de “8”, pero aún así estamos preocupados. Gracias~
Aquí, el llenado de gas licuado con agua se realiza conectando la bomba de vertido; la entrada de la bomba está conectada a la red de tuberías contra incendios, mientras que la salida de la bomba utiliza la línea de circulación de la misma. Al momento de llenar, el agua puede ser introducida directamente en el tanque. La línea de llenado del tanque de propileno cuenta con una bomba de agua independiente; la salida de dicha bomba también se conecta a la línea de circulación de la bomba de transferencia, lo que permite verter el agua directamente dentro del tanque.
De tipo fijo, se instalan válvulas de detección de fugas entre el tubo de agua contra incendios y el tubo que transporta los materiales, lo que facilita la detección de fugas.