¿Problemas de instalación de la placa de orificio estándar para medir gases?

2015-12-28View Original

Thread Content

Instalación estándar de la placa de orificio para medir gases: según el manual de instalación, ¿el transmisor debe colocarse en una posición más alta que la placa de orificio? ¿Debe la línea de presión ser vertical hacia arriba? ¿Qué tan grande sería el impacto si fuera a 45 grados (es decir, el ángulo de derivación del vapor)? Condiciones de operación: 40 °C para el gas combustible, 0,35 MPa.
Reply #22015-12-28
Tampoco es necesario; también existen versiones que se instalan en la parte inferior, para albergar el recipiente de equilibrio y llenarlo de agua de condensación. En mi opinión, una inclinación de 45 grados o una instalación vertical no tienen mucho impacto en las mediciones.
Reply #32015-12-28
Observe el punto de rocío operativo del gas; por ejemplo, si es de -15 grados, lo cual es más bajo que la temperatura ambiente, no habrá condensación. No importa si se instala en posición vertical u horizontal. Si el gas es metano u otro similar y no contiene agua, se sigue el procedimiento anterior. Si es posible que contenga agua, se recomienda utilizar calefacción adicional e instalarlo en posición vertical. Con agua, se puede utilizar el punto de rocío para evaluar si el condensado es propenso a formarse. La toma de presión en nivel es un método intermedio, bastante práctico y que no conlleva errores. @jiaguoyun
Reply #42015-12-29
Por lo general, el transmisor debe instalarse por encima de la toma de presión, la cual se encuentra entre 0 y 90 grados en relación con la vertical. Si el transmisor está instalado por debajo de la toma de presión, se debe instalar un tanque colector en el punto más bajo del tubo de conducción de presión, para verter periódicamente el líquido que se acumula en él.
Reply #52015-12-29
La medición no presenta problemas; sin embargo, en situaciones extremas, podrían surgir dificultades, como por ejemplo, si el medio contiene líquido.
Reply #62015-12-30
Se dice claramente que se puede instalar, también es posible colocarlo. Mi conjunto de planos de instalación puede colocarse tanto en posición vertical como horizontal, pero cuando los tubos de presión están en posición horizontal, se requiere que tengan una cierta inclinación
Reply #72015-12-31
¿Qué tipo de álbum? ¿Puedes enviarme uno para que lo vea?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.