Solicitud de ayuda con problemas en las válvulas programables PSA para la producción de hidrógeno

2015-12-28View Original

Thread Content

Nuestra empresa es una refinería y tenemos un proyecto de producción de hidrógeno. Las válvulas programables PSA emiten alarmas con frecuencia, y la duración de estas alarmas es muy corta. Ya hemos limpiado los sensores y las tuberías de ventilación no contienen agua. No sabemos cuál es la causa: ¿se trata de un problema de calidad en los sensores o de algún tipo de obstrucción? ¿Alguien con experiencia en este área podría ayudarnos a resolverlo?
Reply #22015-12-28
El HuiXun es un interruptor sensible, ¿verdad? La distancia es demasiado grande, hay entrada de agua y el conector está suelto
Reply #32015-12-31
Creo que también se trata de un retraso en el funcionamiento de la válvula. Por favor, observe in situ para determinar la causa
Reply #42016-01-01
Vaya al lugar para ver el tiempo de respuesta de la válvula. Si no hay problemas en su funcionamiento, añada algo de tiempo de retardo; generalmente, esto ocurre con las válvulas más grandes. En el nuevo sistema hay que tener en cuenta las válvulas electromagnéticas y el diámetro de los tubos de aire. A veces, el diámetro de las válvulas electromagnéticas y de los tubos de suministro de aire es demasiado pequeño, lo que provoca una gran resistencia al flujo de aire y hace que la válvula funcione más lentamente
Reply #52016-01-01
Veamos cómo lo hace el programa: por lo general, se introduce un retraso, por ejemplo, se abre la válvula durante 2 segundos para verificar si hay alguna respuesta. Si solo hay un interruptor de retroalimentación. No hay casi ningún problema al añadir un retardo de 2 segundos a la válvula DN250.
Reply #62016-01-06
La respuesta de la alarma no debería tener mucha relación con el funcionamiento de las válvulas programables. Si las válvulas programables funcionan correctamente, entonces el problema está más bien en el interruptor de respuesta; se puede utilizar un interruptor de tipo progresivo
Reply #72016-01-07
No he entendido qué significa tu alarma: ¿se activa cuando la válvula está abierta o cuando está cerrada? Nuestras válvulas programables emiten una señal de verificación de la válvula, y también señales no relacionadas. La inspección de válvulas es una detección óptica. Muy preciso.
Reply #82016-01-11
Nuestras válvulas programables cuentan con sondas sin contacto, y presentan una alarma programada para los 4 segundos que duran las operaciones de la válvula. En realidad, la respuesta se basa principalmente en si la válvula se mueve correctamente y a la velocidad adecuada. Puedes determinar por ti mismo si la alarma se debe a que la válvula se mueve demasiado lentamente o no lo suficiente, o bien si hay algún problema con la instalación de la respuesta, para luego poder solucionarlo
Reply #92016-01-21
La respuesta a la pregunta está relacionada con la calidad del aceite hidráulico: cuando el aceite contiene muchas impurezas, esto puede causar que las válvulas programables se atasquen y dejen de funcionar de manera eficiente.
Reply #102016-01-21
Es normal que las válvulas PSA emitan alarmas, especialmente las que han estado en funcionamiento durante más de un año. Primero, verifique si el tiempo de apertura y cierre de la válvula es normal. Verificar la presión de la fuente de aire, si los interruptores de proximidad están sueltos, si hay fugas en las tuberías de aire y si los cilindros tienen fugas. Si todo lo anterior está bien y el tiempo de conmutación cumple con los requisitos del diseño, entonces basta con aumentar un poco el tiempo de retardo en el programa. Nuestros PSA son válvulas hidráulicas; lo que más me ocurre es una fuga en los anillos de sellado de los cilindros, lo que provoca que la válvula funcione de manera lenta. Dado que no era posible retirar la válvula, aumenté el tiempo de retardo del programa. Una vez que se desconectó la torre, pude retirar la válvula y reemplazar su anillo de sellado; el efecto fue inmediato.
Reply #112016-01-30
1) El silenciador del convertidor está obstruido. 2) Los tornillos dentro del cuerpo de la válvula están sueltos; el cuerpo de la válvula está inclinado
Reply #122016-01-30
1) El silenciador del convertidor está obstruido. 2) Los tornillos dentro del cuerpo de la válvula están sueltos; el cuerpo de la válvula está inclinado
Reply #132017-01-23
He tenido situaciones similares: el interruptor de retroalimentación del barrera de seguridad volvió a fallar. No se adhiere

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.