Thread Content
1. ¿Cómo registran las SOE las acciones de interbloqueo? ¿Cómo se implementa la función de registro? 2. ¿Qué contenido se registra? ¿Se trata de los tiempos en que ingresan y salen las señales DI y DO, o bien de los tiempos en que los solenoides electrónicos reciben o pierden energía? ¿O quizás se trata de los tiempos en que se abren y cierran las válvulas (con información proveniente de las válvulas mismas, mediante MICROSwitch)?
3. ¿Qué significan respectivamente el tiempo de inicio y el tiempo de finalización? Si la señal se envía de forma instantánea, ¿por qué existe un intervalo entre el momento en que comienza y el momento en que termina? 4. Ante el número de registro está E0204 + número del instrumento. ¿Qué representa este E0204? ¿Es un valor de código? Instrumentos de control automático
Función de registro de acciones de interbloqueo de SOE
La función SOE de SIS es el análisis de las causas de los accidentes. SOE recopila y muestra el tiempo del FCS y los eventos de seguridad.
Los sistemas de aplicación varían de un lugar a otro; es la primera vez que escucho hablar de este sistema
La tecnología SOE es una de las pocas que permiten a algunas empresas obtener grandes beneficios; sin embargo, los métodos concretos para implementarla no se divulgan al público. Sin embargo, aunque no es necesario conocer ni entender los principios detrás de su funcionamiento, sí es importante saber cuáles son nuestras necesidades, es decir, cómo poder rastrear lo sucedido en caso de un accidente. Dado que en los sistemas DCS/PLC las variaciones de la señal están relacionadas con el ciclo de escaneo del programa, es decir, con la tasa de muestreo, es muy probable que los valores de las señales obtenidos mediante métodos convencionales y tarjetas estándar no correspondan a los valores reales en el momento en que se producen. En otras palabras, aunque los eventos relacionados entre sí ocurren en un orden determinado, los métodos convencionales no permiten distinguir ese orden, lo que hace que la precisión sea insuficiente. Como resultado, no se puede saber quién actúa primero cuando se produce una interrupción, ni quién provoca al otro; por lo tanto, es imposible rastrear la causa raíz del problema. Por lo tanto, se puede deducir que para implementar este tipo de funciones es necesario contar con la capacidad de informar inmediatamente ante cualquier cambio, y de hacerlo de forma proactiva. No se espera a que llegue su turno en el ciclo de escaneo para realizar la detección; en cualquier momento, tan pronto como hay algún cambio, la información es enviada directamente a los sistemas de control, y se registra el timestamp correspondiente.
1. El SOE de HIMA es el software de terceros WIZCON (que también está relacionado con el software de control de Yokogawa); las variables se definen en la capa de control y llevan sello de tiempo (time stamp);
2. El contenido registrado por SOE es, en primer lugar, un valor booleano, que se puede personalizar;
2. El contenido registrado son valores booleanos, que se pueden personalizar; 3. El momento de inicio es el tiempo en que ocurre el cambio de señal, mientras que el momento de finalización es el tiempo en que la señal vuelve a su estado normal. Por ejemplo, para registrar la variable de tiempo de estacionamiento shutdown (suponiendo que la variable es TRUE al salir del vehículo), el valor de la variable pasa de 0 a 1 en el momento de inicio y vuelve a 0 en el momento de finalización ;
Conozco bastante bien los SOE de HIMA y TRICON. La resolución de estos dos fabricantes está relacionada con el ciclo de escaneo del sistema; no es realmente en el orden de los ms. Se dice que ICS puede lograrlo, pero yo no lo he utilizado nunca.
Sobre las estrategias de configuración del grupo SOE en el sistema SIS, se puede buscar en Baidu
Disculpa, todavía estoy pidiendo dinero :)