HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Necesito agregar un apagallamas a la válvula de respiración del tanque de agua ácida y a la línea de ventilación que finalmente sale del tanque de desodorización?

2015-12-29View Original

Thread Content

Tengo algunas preguntas que me gustaría hacer a los expertos.: (1) ¿Necesito agregar un apagallamas a la válvula de respiración del tanque de agua ácida y a la línea de ventilación que finalmente sale del tanque de desodorización? (2) ¿Qué pasa con el tanque de líquido de amina pobre? (3) ¿Cuál es el diámetro de la tubería de agua ácida que entra y sale del tanque de agua ácida, el tamaño de la válvula de respiración y el tamaño de la tubería para extraer el agua y sellar el tanque? (4) ¿El diámetro de la tubería de líquido de amina pobre que entra y sale del tanque de líquido de amina pobre, el tamaño de la válvula de respiración y el tamaño de la tubería para extraer agua y sellar el tanque? o(∩_∩)O Gracias @ylb913
Reply #22015-12-29
El proceso puede no ser el mismo para cada empresa. Después de que el tanque de aguas residuales que contenía azufre de una compañía explotara en junio del año pasado, Sinopec requirió que las tuberías de fase gaseosa conectadas a la parte superior de cada tanque agregaran parallamas. Excepto el DN250 desde el fondo del depósito hasta la entrada de la bomba, todo lo demás es DN200. Alrededor de 2012, después de la desulfuración y desodorización, el gas de la tapa de nuestro tanque fue descargado a gran altura durante más de tres meses, pero fue golpeado por un trueno primaveral. Luego, la mayor parte del tiempo, se alimentó el soplete de gas ácido, pero el interior del soplete de gas ácido también se encendió espontáneamente y explotó muchas veces. Por esta razón, el año pasado se añadió una línea de carga de nitrógeno al tanque.
Reply #32015-12-29
El proceso puede no ser el mismo para cada empresa. Después de que el tanque de aguas residuales que contenía azufre de una compañía explotara en junio del año pasado, Sinopec requirió que las tuberías de fase gaseosa conectadas a la parte superior de cada tanque agregaran parallamas. Excepto el DN250 desde el fondo del depósito hasta la entrada de la bomba, todo lo demás es DN200. Alrededor de 2012, después de la desulfuración y desodorización, el gas de la tapa de nuestro tanque fue descargado a gran altura durante más de tres meses, pero fue golpeado por un trueno primaveral. Luego, la mayor parte del tiempo, se alimentó el soplete de gas ácido, pero el interior del soplete de gas ácido también se encendió espontáneamente y explotó muchas veces. Por esta razón, el año pasado se añadió una línea de carga de nitrógeno al tanque.
Reply #42015-12-29
¿Cuáles son los tamaños de la válvula de respiración del tanque de ácido y la línea de sellado de agua?
Reply #52015-12-29
No tenemos válvula de respiración. La fase gaseosa en la parte superior del tanque elimina directamente el agua para sellar la lata. La rama antes de retirar el agua y sellar la lata se utiliza para la desulfuración y desodorización. ¡La lata sellada con agua equivale a una válvula de seguridad!
Reply #62015-12-29
Entonces, ¿cómo mejoró su línea de descarga a gran altitud en el sitio?
Reply #72016-01-03
Se dice que las latas selladas con agua son mucho mejores que las válvulas respiratorias. ¿Cuál es la razón específica?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.