Thread Content

Estimados compañeros: En cuanto a los tanques de almacenamiento de cloro líquido existentes, se han encontrado algunas informaciones al respecto: antes, la válvula de seguridad estaba compuesta por una membrana de ruptura más una válvula de seguridad; además, la válvula de seguridad no contaba con línea auxiliar. Respecto a los tanques de presión, según el punto d) del 6.4.2 de la norma SH/T3007-2014, las válvulas de seguridad de dichos tanques deben contar con una válvula de seguridad de reserva, además de una línea auxiliar para válvulas de seguridad. El tanque actual no tiene conexiones adicionales; por el momento, hay algunas ideas: no incluir un sistema de respaldo en línea. Se sigue utilizando la membrana de ruptura + válvula de seguridad. Se quiere añadir una línea auxiliar, pero, teniendo en cuenta el problema de la corrosión, ¿es necesario hacerlo?
Reply #22015-12-30
Antes, la válvula de seguridad estaba configurada como una membrana de ruptura + válvula de seguridad; la válvula de seguridad no tenía línea auxiliar
Reply #32015-12-30
Son algunos planos de referencia que se encontraron, y también información sobre las condiciones en las plantas antiguas. No se ha añadido una línea auxiliar.
Reply #42015-12-30
La ventaja de tener una válvula de seguridad y otra de reserva es que se puede garantizar en todo momento que el tanque esté protegido. No todos los recipientes a presión necesitan tener dos válvulas de seguridad; al consultar las normas relacionadas con el cloro, no se encuentra ningún requisito de utilizar dos válvulas de seguridad. Si no se instala una línea auxiliar, ¿cómo se puede liberar el cloro residual en un lugar seguro durante las paradas de mantenimiento?
Reply #52015-12-31
En la figura de referencia, hay un conducto específico para extraer el cloro residual.
Reply #62015-12-31
En esta tubería hay dos válvulas. ¿Es cierto que en las líneas auxiliares de las válvulas de seguridad rara vez se instalan dos válvulas? ¿Por eso se instala un tubo separado para el cloro residual, y ya no se añade una línea auxiliar? ¡ ¡
Reply #72015-12-31
La última edición de este mensaje fue realizada por ckwcba el 31-12-2015 a las 13:56. ¿Acaso los tubos que se encuentran detrás de la válvula de seguridad también deben conectarse al sistema de seguridad? Al realizar la inspección y desmontaje de la válvula de seguridad, así como al reemplazar la membrana de ruptura, ¿no se liberará el cloro residual que se encuentra en las tuberías detrás de la válvula de seguridad? Es muy necesario añadir una línea auxiliar: por un lado, permite una evacuación más fácil de la presión excesiva, y por otro, se puede utilizar nitrógeno para realizar el purgado. Por lo general, para la línea auxiliar de la válvula de seguridad basta con una sola válvula; está sellada con sello de plomo y no se utiliza con frecuencia.
Reply #82016-01-05
Bueno, tiene mucho sentido Se ha considerado todo muy a fondo, ¡gracias! ¡

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.