HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

La corriente en el circuito del transmisor es alta

2015-12-29View Original

Thread Content

Pido consejo a los profesores: la corriente en el circuito del transmisor es mayor que la corriente de salida del mismo. El circuito está conectado a los canales del PLC.
Reply #22015-12-30
Imposible, ¿cómo podría ser que en el mismo circuito los valores de la corriente sean diferentes? ?
Reply #32015-12-30
¿No entiendo qué tipo de conciencia es esa? ¿Hay algún problema con los instrumentos de medición?
Reply #42015-12-30
No lo entiendo: en un circuito, la corriente es igual en todos los puntos. La corriente de salida del transmisor, según tú, es la que se mide directamente al desconectar el circuito (¿con qué fuente de alimentación lo haces?) ¿O es el cálculo teórico (o lo que muestra la etiqueta del transmisor)? )
Reply #52016-01-03
Bueno, hay dos situaciones posibles: primero, los valores que muestra el instrumento no coinciden con los valores que muestra el PLC. Segundo, el valor de corriente calculado a partir de las lecturas del instrumento no coincide con el valor de corriente medido en realidad. ¿Qué es exactamente lo que quieres decir? No entiendo. En el primer caso, basta con cambiar el rango; hay que hacerlo igual en ambos lados, ¿verdad? Así es, creo. En el segundo caso, intente restaurar el instrumento a sus condiciones de fábrica. Si ese instrumento de alguna marca no funciona, entonces hay que devolverlo a la fábrica
Reply #62016-01-04
La aislación entre los cables de retorno ya no es buena, lo que provoca fugas de corriente. Aunque la caída de voltaje no es grande, 24 V es suficiente para alimentar al transmisor. Sin embargo, la corriente medida en el PLC corresponde a la salida del transmisor más la corriente de fuga.
Reply #72016-01-04
Mide la resistencia de aislamiento del cable del transmisor con respecto a tierra, y entre los dos hilos del cable.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.