Thread Content
¿Cuál es la forma concreta de distinguir y definir el número de Reynolds en el lado de aire de los intercambiadores de calor de aletas (como los enfriadores por aire con grupos de aletas)? En el artículo “Avances en la investigación experimental sobre las características de intercambio térmico y pérdida de presión en intercambiadores de calor de tipo tubo-aleteado: ecuaciones relacionadas”, se mencionan algoritmos extranjeros para calcular el factor de intercambio térmico j. En estos algoritmos, existen dos formas diferentes de expresar el número de Reynolds del lado del aire: Kim (1996) utiliza el valor ReDo, mientras que C.C. Wang (en sus artículos de 1999 y 2002) utiliza el valor ReDc. Do = diámetro exterior del tubo; Dc = diámetro exterior de la carcasa con aletas. Dc = Do + 2 * espesor de las aletas. En el artículo original, probablemente no se utilizan directamente estos dos diámetros para los cálculos (principalmente porque no se encontró el algoritmo utilizado en el texto original para calcular el número de Reynolds)… Según el método de cálculo del número de Reynolds, los canales de las aletas en el lado del aire no son circulares; por lo tanto, sería necesario convertirlos a un diámetro equivalente de ventilación, De. ¿Por qué entonces esos dos expertos presentaron dos valores diferentes para el número de Reynolds? ¿Cuál es el propósito de esa diferencia? De verdad no lo entiendo, por favor, que alguien me ayude a analizarlo. Muchas gracias.
La definición del número de Reynolds es la relación entre la fuerza de inercia y la fuerza de viscosidad.
La última edición de este mensaje fue realizada por wiseboy el 30-12-2015 a las 09:17. “La expresión “lado de aire” es vaga, ya que ambos lados pueden estar llenos de aire; no se puede considerar que las condiciones propias de un caso específico sean las condiciones generales ; 2. El algoritmo para calcular el número de Reynolds no es tan complicado; diferentes valores de este número corresponden a fórmulas distintas para calcular la transferencia de calor y la resistencia del fluido. Por lo tanto, no se puede preguntar de forma general cómo se calcula; hay que considerar el número de Reynolds correspondiente a la fórmula de cálculo de la transferencia de calor y de la resistencia al flujo. En los cálculos relacionados con las tuberías con aletas, el software “Heat Exchanger Master” define 5 valores de número de Reynolds, que corresponden a las fórmulas utilizadas por este software para calcular la transferencia de calor y la resistencia del flujo de fluido. “El maestro de los intercambiadores de calor” define el tubo con aletas de la siguiente manera: Re0h: coeficiente de transferencia de calor basado en el diámetro exterior del tubo, do, expresado en número de Reynolds ; Refh: coeficiente de transferencia de calor basado en el diámetro exterior de las aletas (do+2h), mediante el número de Reynolds ; Re0f: coeficiente de resistencia basado en el diámetro exterior del tubo base do y el número de Reynolds ; Reff: coeficiente de resistencia basado en el diámetro exterior de las aletas (do+2h), mediante el número de Reynolds ; . . . . . . Pero todos los algoritmos de número de Reynolds de “Heat Exchanger Master” no te serán útiles, ya que no dispones de las fórmulas para calcular la transferencia de calor y la resistencia fluida en “Heat Exchanger Master”. Por lo tanto, para encontrar el método de cálculo del número de Reynolds, es necesario buscarlo junto con las fórmulas para calcular la transferencia de calor y la resistencia del fluido: están relacionados entre sí, y es muy difícil para otros comprender los detalles.
¿Es el número de Reynolds el límite que distingue la turbulencia laminar de la turbulencia turbulenta?
Este mensaje fue editado por última vez por wiseboy el 30-12-2015 a las 09:21. Sí. Pero, con diferentes estructuras geométricas, los límites son distintos. En un tubo circular liso,