Distancia de transmisión del cable de instrumentos

2015-12-30View Original

Thread Content

Tenemos una válvula eléctrica en el sitio; funciona con alimentación de 220 V, cuenta con una señal de encendido de 24 V y la apertura de la válvula se regula mediante señales de 4-20 mA. Se encuentra a unos 500 metros del cuadro de control. ¿Es necesario utilizar amplificadores de señal tanto para la señal de encendido de 24 V como para las señales de 4-20 mA?
Reply #22015-12-30
No es necesario controlar la tensión de alimentación; basta con que sea superior a 5 V. La tensión de control de 24 V debería provenir de una fuente de corriente constante.
Reply #32015-12-30
Si no está seguro, puede utilizar un cable de 1,5. Si el cable de alimentación y el cable de señal se encuentran en el mismo compartimento, es necesario separarlos con una partición.
Reply #42015-12-31
Con este hilo de 1.5, 2000 metros no son un problema
Reply #52015-12-31
¿Se utiliza una señal de 4~20 ma con ese fin? ¿No es simplemente la disminución de la atenuación en las transmisiones a larga distancia?
Reply #62015-12-31
La simulación está bien; en cuanto al interruptor, puede haber una caída de voltaje de 3V a 500 metros (1.5 V)
Reply #72015-12-31
Vengan a echar un vistazo. Los compañeros de arriba ya han respondido casi todos. De paso: lol
Reply #82016-01-06
En los seguros generales, las líneas de señal no deben superar los 1500 metros; de lo contrario, la alta resistencia de las líneas afectará la señal
Reply #92016-01-06
Calcule usted mismo la caída de presión para ver si cumple con los requisitos.
Reply #102016-01-08
También depende de qué intensidad de corriente haya. Por ejemplo, en una válvula electromagnética de 15 W, la corriente es de 0,66 A. Con un cable de 1,5 amperios, la caída de voltaje ya no será de 3 V, sino de unos 8 V

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.