El transmisor de presión sigue bajando de valor después de ser calibrado in situ

2015-12-30View Original

Thread Content

Nosotros mismos lo verificamos en la empresa y todo funcionaba bien. Pero cuando los clientes se lo llevaban a casa, decían que la lectura seguía bajando después de ajustarla a cero; pasaba de 4.00 a 3.2. Y no era solo con una unidad, sino con cuatro. ¿Qué problema habrá tenido en el lugar donde lo usaban?
Reply #22015-12-30
Lo que quiere decir el autor es: ¿después de calibrar el transmisor de presión a cero y sin aplicar presión, la corriente de salida disminuye de 4 mA a 3,2 mA?
Reply #32015-12-30
Lo recuperé y lo dejé toda la noche; a la medianoche estaba completamente estable, y el cliente tampoco entendía por qué
Reply #42015-12-30
Hay dos posibilidades: o bien hay un problema con la calidad del transmisor, o bien el cliente lo utiliza de manera incorrecta en su sitio.
Reply #52015-12-30
La situación en el lugar es demasiado complicada; podría ocurrir cualquier cosa. Sería mejor cambiar el medidor por uno que funcione allí. De lo contrario, habrá problemas relacionados con las condiciones de operación
Reply #62015-12-30
Soy un usuario que utiliza productos de Fuji. Han ocurrido problemas con tres de los medidores. La fabricante explica que la diferencia de presión establecida en fábrica fue determinada por el equipo de diseño; después de la instalación, ajustamos nuevamente el rango según las condiciones reales del lugar. Esto puede causar un desviación en el punto cero… Es bastante absurdo, ¿no? Proporcione una forma de realizar el ajuste mecánico por nuestra cuenta.
Reply #72015-12-31
Con 4 relojes al mismo tiempo, hay que fijarse en la parte común; si están en la misma tarjeta, pruebe cambiando de canal.
Reply #82015-12-31
Si la verificación en tiempo real del punto cero se realiza en el lugar, se necesita una presión de 0. Si no se desmonta el equipo y solo se realiza una calibración en línea, es posible que la presión aumente debido a que la válvula no se cierra completamente. Puede preguntar cuál es la presión medida en el lugar. Si la presión que aumenta después del ajuste a cero se mantiene constante, seguramente se debe a una fuga dentro de la válvula. Además, durante las mediciones en el sitio, la presencia de suciedad en la membrana puede causar su deformación. Una vez que lo entendió, todo volvió a la normalidad

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.