¿Qué se debe hacer cuando los parámetros del agua de alimentación de la caldera y del agua dentro de la caldera superan los valores permitidos?

2016-01-01View Original

Thread Content

RT, 1. En nuestra empresa se utiliza un desoxidador térmico para eliminar el oxígeno del agua; no se emplea ningún método de desoxidación química. La temperatura del desoxidador se mantiene alrededor de 110 grados. Se utiliza agua desionizada, y los análisis realizados en el laboratorio indican que el contenido de oxígeno disuelto está siempre alrededor de 10 Mg/L. El valor del pH está entre 7 y 8, lo cual difiere bastante de los valores establecidos en las normas nacionales. Al preguntar al personal del laboratorio, me dijeron que es necesario dejar el agua de muestra a temperatura ambiente antes de realizar las mediciones. Se utilizan medidores electrónicos para determinar el contenido de oxígeno disuelto y el valor del pH. ¿A qué temperatura deberían realizarse estas mediciones? ¿Habrá diferencias en los resultados? ¿Cuál de estos métodos refleja mejor las condiciones reales del sistema? 2. La alcalinidad del agua en la olla es de solo unos 0,7 mmol/L; el valor de pH también es de 8-9. Esto representa una gran diferencia con los **estándares establecidos. ¿Es necesario agregar algún producto químico? ¿Cómo se debe manejar esta situación?
Reply #22016-01-01
La disminución de la alcalinidad provoca una caída del pH, lo que a su vez causa la corrosión ácida en las tuberías de la pared de enfriamiento por agua. Solución: Si se realiza un tratamiento con fosfatos dentro del horno o se utiliza hidróxido de sodio, es necesario reducir la cantidad de sustancias añadidas. Esto se debe a que, especialmente con los fosfatos, la alcalinidad disminuye rápidamente. Esto es un control desde la fuente. Solución de emergencia: es realizar de inmediato la descarga de las impurezas del caldero. Si se dispone de un dispositivo de descarga continua de contaminantes, es posible aumentar la cantidad de materiales que se descargan de forma continua. Al mismo tiempo, hay que prestar atención al análisis de la alcalinidad del agua del caldero, para evitar que esta disminuya demasiado rápidamente. Aunque la descarga regular de residuos también puede reducir la acidez, su efecto sigue siendo inferior al de la descarga rápida.
Reply #32016-01-01
¿La concentración de oxígeno disuelto de 10 mg/L a la que se refiere el autor es antes o después del desoxidación? Pero, ya sea en la parte delantera o trasera, este nivel de oxígeno disuelto es demasiado alto para el agua de alimentación de la caldera. Además, para la medición del pH, la conductividad y el oxígeno disuelto en el agua pura, se debe preferir el uso de métodos de análisis en línea. Si se opta por el análisis offline, es necesario diseñar un sistema adecuado para tomar muestras en el laboratorio. Antes de tomar las muestras, es importante reducir su temperatura y presión, a fin de minimizar la influencia del entorno, de los recipientes utilizados para tomar las muestras y del proceso de toma de muestras en la representatividad de estas.
Reply #42016-01-04
El oxígeno disuelto es un parámetro que se mide después del desoxidador; se analiza tomando muestras en el laboratorio. Me dijeron que las muestras se dejan a temperatura ambiente antes de realizar los análisis. Ahora, la empresa quiere agregar algún producto químico al caldero para ajustar su valor de pH. ¿Qué producto químico debería utilizarse? ¿Es necesario añadir hidracina al agua de alimentación, o fosfato trisódico al agua del caldero? ¿Hay algo más que deba tenerse en cuenta? Los requisitos para el agua de alimentación son de 8-9.5, mientras que para el agua de la caldera son de 10-12. ¿Qué medidas se deben tomar?
Reply #52016-01-04
¿Sus calderas no tienen indicadores de control para el agua de alimentación? Siempre hay procedimientos operativos, ¿no? Todo esto debe estar indicado en las instrucciones de operación. Además, los procedimientos para la toma de muestras del agua de alimentación de las calderas deberían discutirse en detalle. Esta situación en la que los resultados de los análisis difieren tanto de la realidad es, por completo, un problema de gestión empresarial y de cumplimiento de las normas, y no un problema técnico.
Reply #62016-01-04
En las instrucciones de operación se establecen indicadores de control para el agua de alimentación y el agua de la caldera. Antes no se controlaba este aspecto; ahora, la oficina encargada de las inspecciones de calderas exige que se controlen los indicadores de calidad del agua. Es por eso que ahora surgen estos problemas. Para obtener información más específica, será necesario consultar a nuestro personal del laboratorio de análisis.
Reply #72016-01-07
Se debe tratar la calidad del agua de alimentación y del agua dentro de la caldera, de acuerdo con las normas y procedimientos de operación de la caldera, o según lo indicado en las instrucciones de instalación y uso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.