¿El aumento de la altura de los muros del almacén de petróleo puede reducir la distancia entre las instalaciones que se encuentran dentro del almacén y las que están fuera de él?

2016-01-02View Original

Thread Content

Como indica el título, las normas establecen que los muros que rodean los almacenes de petróleo deben tener una altura mínima de 2,5 metros. ¿Se puede reducir la distancia entre estos muros si se aumenta su altura?
Reply #22016-01-02
Según las normas vigentes, no existe ninguna disposición que exija la construcción de muros físicos, ni siquiera muros a prueba de explosiones, para reducir la distancia entre los edificios. Por lo tanto, probablemente no sea posible.
Reply #32016-01-02
No, primero hay que cumplir con los requisitos de espaciado. Si, por razones históricas u otras, realmente no es posible cambiar la distancia entre ellos, se pueden utilizar muros elevados o muros a prueba de explosiones como medidas de compensación.
Reply #42016-01-03
No, la distancia de seguridad está relacionada con la zona a prueba de explosiones, y no con la altura del muro.
Reply #52016-01-03
No se puede, y además la altura del muro también tiene un límite
Reply #62016-01-03
No, la distancia de seguridad de un almacén de combustible está relacionada con la cantidad de sustancias almacenadas en él, y no tiene nada que ver con la altura de los muros que lo rodean;
Reply #72016-01-10
Gracias a todos. El estudiante del 5º piso dijo que se puede usar un muro a prueba de explosiones como solución. ¿De dónde surge eso?
Reply #82016-01-10
No se puede. La distancia entre los tanques se determina en función de la cantidad de material que se almacena. El muro sirve únicamente para evitar que los tanques se rompan y el líquido se derrame, actuando como barrera
Reply #92016-01-17
Solo se dice que la altura del muro físico no puede ser inferior a 2,5 m; no se menciona que, si es más alto, se pueda reducir la distancia de seguridad, así que eso no es posible
Reply #102016-02-03
La normativa no establece que elevar los muros pueda reducir la distancia de protección contra incendios entre las instalaciones dentro y fuera del muro.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.