¿Debería el metanol estar equipado con una alarma de gas inflamable o una alarma de gas tóxico?

2016-01-02View Original

Thread Content

¿Debería el metanol estar equipado con una alarma de gas inflamable o una alarma de gas tóxico? He visto una discusión en profundidad sobre este tema en el Foro de Haichuan antes, pero no puedo encontrarla en ninguna parte. Busqué publicaciones sobre "metanol" pero no pude encontrar ninguna. No tengo más remedio que volver a publicar una nueva publicación. Por favor discútalo. ¡Gracias!
Reply #22016-01-02
¿No existe un estándar? Debe ser inflamable cuando se instale.
Reply #32016-01-02
Trátelo como un gas inflamable. Personalmente, entiendo que el riesgo de explosión del metanol mezclado filtrado es mucho mayor que su toxicidad.
Reply #42016-01-02
No sé mucho sobre el metanol, excepto que está relacionado con el vino, pero sé sobre beber :D ¿No puede el metanol causar ceguera? Beber cualquier alcohol que contenga metanol puede provocar ceguera.
Reply #52016-01-02
Se deben instalar alarmas de gas combustible.
Reply #62016-01-02
Alarma de gas combustible instalada en la planta de metanol de nuestra unidad
Reply #72016-01-03
¡Sí, se puede considerar un nivel de peligro moderado! Pero hay que beberlo, ¡y no es gran problema si lo tocas con las manos!
Reply #82016-01-03
Para las alarmas de gas combustible, le sugiero que consulte la MSDS para detectar metanol. ¡El rango de explosión es muy amplio y el límite de explosión inferior es muy bajo! Por supuesto, el metanol también es venenoso y relativamente más peligroso en términos de incendio y explosión. Si tienes el dinero, ¡compra ambos!
Reply #92016-01-03
El radio efectivo de las alarmas de gases tóxicos es menor que el de las alarmas de gases combustibles, y el límite inferior de alarma de las alarmas tóxicas también es menor que el de las inflamables. Si es posible, utilice simplemente una alarma de gases tóxicos.
Reply #102016-01-04
Sí, el metanol no está en la lista de sustancias altamente tóxicas. Según la explicación terminológica 2.02. No debería ser venenoso. Vi una discusión en profundidad en el foro de Haichuan antes. Un hilo de discusión iniciado por un diseñador decía que el diseño que diseñó era de tipo inflamable. Algunos expertos pidieron cambiarlo por uno de tipo tóxico. Sin embargo, no podía pasar sin instalar protección contra incendios inflamables. Después de la verificación, luego se cambió a un tipo inflamable. Quiero encontrar esa publicación, como estudiante. * La información no debe usarse como base. Si alguien lo sabe, proporcione un enlace: apretón de manos
Reply #112016-01-04
Hola, los detectores de gases inflamables (tipo a prueba de explosiones) se pueden instalar de forma a prueba de explosiones. Por favor contáctame si tienes alguna necesidad :) TEL: Uno, tres, dos, seis, nueve, tres, nueve, ocho, siete
Reply #122016-01-05
(1) Cuando se fuga gas combustible o gas tóxico contenido en él, la concentración de gas combustible puede alcanzar el 25% (LEL), pero cuando el gas tóxico no puede alcanzar la concentración máxima permitida, se debe configurar la detección de gas combustible.; (2) Cuando se fugan gases tóxicos o gases inflamables, la concentración de gases tóxicos alcanza la concentración máxima permitida, pero la inflamabilidad no puede alcanzar el 25% (LEL), y se debe proporcionar detección de gases tóxicos. ; (3) En lugares donde coexisten sustancias inflamables y tóxicas, la concentración de gases inflamables puede alcanzar el 25% (LEL) y la concentración de gases tóxicos alcanza la concentración máxima permitida, y las estaciones de gases inflamables y tóxicos deben instalarse por separado. ; (4) El mismo gas es inflamable y tóxico, pero sólo tóxico. (Especificación de diseño para la detección y alarma de gases combustibles y tóxicos en la industria petroquímica) Los gases tóxicos en esta especificación generalmente se refieren a gases altamente tóxicos.
Reply #132016-01-07
La mayoría de las empresas instalan alarmas de gas combustible y realizan demasiadas inspecciones ambientales y de seguridad.
Reply #142016-01-12
Puede consultar "AQ3036-2010"* * Principales peligros químicos_Especificaciones para la instalación de equipos de monitoreo de seguridad en sitio en áreas de tanques"
Reply #152016-01-16
Se deben instalar alarmas de gas combustible.
Reply #162016-01-19
Una pregunta tan simple: ¡se utilizará la concentración de alarma que sea menor! En concreto, es el mínimo entre la concentración de alarma LEL y el límite de exposición. En general, el límite de concentración de exposición es inferior a la concentración de alarma de gas inflamable.
Reply #172016-01-22
A mí también me preocupa este tema. ¿Existe alguna declaración autorizada?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.