Hay un problema con la tarjeta DCS del dispositivo

2016-01-02View Original

Thread Content

Hay un problema con la tarjeta DCS del dispositivo; no se pueden controlar las válvulas de control. La posición de las válvulas se queda fija en la posición que tenían antes de perderse el control. ¿Cuál es la causa de esto? No entiendo mucho sobre la estructura DCS. ¿Hay algún experto que pueda ayudarme a responder? ¿Qué papel desempeñan las tarjetas en el dispositivo? ¿Qué papel desempeña la sala de gabinetes?
Reply #22016-01-04
¿El sistema de qué fabricante? Las válvulas de control se han salido completamente de control. ¿Acaso el controlador no cuenta con redundancia? Por lo general, cuentan con una conmutación sin interrupciones en caso de fallos. A menos que sean un sistema muy pequeño y no pertenezcan a los fabricantes principales de DCS. Las tarjetas incluyen tarjetas de control, tarjetas de comunicación, tarjetas IO, etc. La sala de gabinetes es donde se colocan los gabinetes; dentro de estos se encuentran tarjetas, barreras de seguridad, conmutadores, etc.
Reply #32016-01-04
¿De qué marca es el DCS? Además, primero verifica si las válvulas de control de las que hablas están todas controladas por la misma tarjeta de salida ¿Tienen ustedes barreras de seguridad en casa? Si dice que se mantiene el estado anterior a la pérdida de control, eso indica que la configuración de su canal es “mantener estado tras apagado” o bien que la configuración de sus barreras de seguridad está establecida en “mantener”. Verifique si las luces de estado de esta tarjeta de salida funcionan correctamente.
Reply #42016-01-04
No necesariamente se trata de un problema con la tarjeta; también puede ocurrir el mismo problema si el CPU no está funcionando. ¿Qué modelo es el CPU?
Reply #52016-01-04
¿Es que se ha producido un salto en cadena? No hay reinicio
Reply #62016-01-05
Se recomienda verificar primero el módulo de la tarjeta, para asegurarse de que las indicaciones de estado y de salida funcionen correctamente Desconecte la tarjeta, vuelva a conectarla y observe de nuevo. Si no funciona, es posible que la tarjeta esté dañada
Reply #72016-02-22
La tarjeta tiene la función de convertir la señal de control que se emite en una corriente de 4~20 mA, de manera proporcional. Esta corriente es luego enviada a las válvulas en el campo, a través de la barrera de seguridad. De esta manera, se verifica el circuito que ha perdido el control, siguiendo el siguiente orden: salida de la tarjeta DCS — entrada/salida de la barrera de seguridad — señal recibida por el posicionador de válvulas — acción del posicionador de válvulas (se comprueba si la corriente es la adecuada)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.