Cable de control KVVRP, problema de distancia para la conexión directa al DCS.

2016-01-03View Original

Thread Content

¿Podría indicarme? Se trata de un cable KVVRP 10*1.0. Es una señal de voltaje de 1-5V. La distancia al DCS es de 400 metros, ¿afecta eso a la señal? Los cables de control y los cables de alimentación van por un canalado común, separados entre sí por paneles divisorios.
Reply #22016-01-03
Los que tienen blindaje, deberían funcionar, ¿no?
Reply #32016-01-03
Las señales de voltaje no son adecuadas para su transmisión a largas distancias; 400 metros es demasiado, unos pocos decenios de metros sí sirven.
Reply #42016-01-03
Con separadores y capas de aislamiento, los cables de control y los cables de alimentación pueden instalarse en el mismo soporte, pero no se recomienda.
Reply #52016-01-03
A una distancia tan grande, y siendo una señal de voltaje, se recomienda convertirla en una señal de corriente para su transmisión.
Reply #62016-01-04
La distancia es demasiado grande; habrá una caída de presión
Reply #72016-01-04
La transmisión de la señal de voltaje de 1_5V a una distancia de 400 metros genera una caída de voltaje. Se recomienda añadir un aislador de señal para convertirlo a una señal de corriente de 4-20 mA
Reply #82016-01-04
¿Qué tipo de señal es la señal de voltaje de 1-5V del propietario del post? Si se trata de señales de comunicación, KVV no puede utilizarse. @jiaguoyun
Reply #92016-01-05
Propietario del tema: en primer lugar, como ya dijo otro usuario, la distancia es demasiado grande, lo que provoca una gran pérdida de señal de voltaje. En segundo lugar, incluso si se trata de una señal de corriente estándar, el área transversal del cable que has elegido es demasiado pequeña debido a la gran distancia; en mi opinión, al menos debería ser de 1,5 mm².

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.