Thread Content
¿Podría indicarme? Se trata de un cable KVVRP 10*1.0. Es una señal de voltaje de 1-5V. La distancia al DCS es de 400 metros, ¿afecta eso a la señal? Los cables de control y los cables de alimentación van por un canalado común, separados entre sí por paneles divisorios.
Los que tienen blindaje, deberían funcionar, ¿no?
Las señales de voltaje no son adecuadas para su transmisión a largas distancias; 400 metros es demasiado, unos pocos decenios de metros sí sirven.
Con separadores y capas de aislamiento, los cables de control y los cables de alimentación pueden instalarse en el mismo soporte, pero no se recomienda.
A una distancia tan grande, y siendo una señal de voltaje, se recomienda convertirla en una señal de corriente para su transmisión.
La distancia es demasiado grande; habrá una caída de presión
La transmisión de la señal de voltaje de 1_5V a una distancia de 400 metros genera una caída de voltaje. Se recomienda añadir un aislador de señal para convertirlo a una señal de corriente de 4-20 mA
¿Qué tipo de señal es la señal de voltaje de 1-5V del propietario del post? Si se trata de señales de comunicación, KVV no puede utilizarse. @jiaguoyun
Propietario del tema: en primer lugar, como ya dijo otro usuario, la distancia es demasiado grande, lo que provoca una gran pérdida de señal de voltaje. En segundo lugar, incluso si se trata de una señal de corriente estándar, el área transversal del cable que has elegido es demasiado pequeña debido a la gran distancia; en mi opinión, al menos debería ser de 1,5 mm².