La última edición de este mensaje fue realizada por 328104062 el 3 de enero de 2016, a las 19:46. En los instrumentos y sistemas eléctricos utilizados en las instalaciones, se emplean cables blindados, que cuentan con tres capas: una capa de acero para la protección, una capa de blindaje y una capa aislante contra la humedad. No se utilizan mangueras protectoras para estos cables (antes sí se usaban). 1. ¿Cuáles son las formas más comunes de cables blindados? 2. ¿Cuáles son las normas de los conectores más comunes como G3/4”, G1” y G2”? ¿Qué son las normas NPT1” y NPT2”? 3. ¿Cuáles son las formas de interfaz más comunes? 4. ¿Cómo se comparan los diferentes estándares? ? ? Grupo de discusión del gerente
Lo habitual es M20*1.5, NPT1/2, etc.; para especificaciones especiales se necesita un conector de conversión
Conectores roscados para instrumentos de cables blindados y conexiones eléctricas de uso común
La última edición de este mensaje fue realizada por 328104062 el 3 de enero de 2016, a las 19:46. En los instrumentos y sistemas eléctricos utilizados en las instalaciones, se emplean cables blindados, que cuentan con tres capas: una capa de acero para la protección, una capa de blindaje y una capa aislante contra la humedad. No se utilizan mangueras protectoras para estos cables (antes sí se usaban). 1. ¿Cuáles son las formas más comunes de cables blindados? 22 corresponde a blindaje con banda de acero; 32, a blindaje con alambre de acero. La parte delantera representa la forma de la armadura, mientras que las letras en la parte posterior indican la forma del revestimiento. 2. ¿Cuáles son los estándares de las conexiones más comunes como G3/4”, G1”, G2”? . ¿Qué son las normas NPT1” y NPT2”? G es el roscado recto de sistema imperial; NPT, por su parte, es el roscado cónico de sistema estadounidense. El ángulo de los dientes también difiere: 55° en el sistema imperial y 60° en el sistema estadounidense. Durante la instalación en el sitio, las máquinas para roscar suelen utilizarse para roscados cónicos. El NPT es cónico y es autosellante. 3. ¿Cuáles son las formas de interfaz más comunes? Las conexiones más comunes son G, M y NPT. En otras palabras, se trata de M20X1.5, G1/2, G3/4 y G1. 4. ¿Cómo se comparan los diferentes estándares? ? ?
Este mensaje fue editado por última vez por jujiangliu el 4 de enero de 2016, a las 07:40. G es la norma nacional: roscas de tubería; NPT es el roscado de tubo cónico estadounidense.
Los instrumentos y equipos eléctricos en el sitio utilizan cables blindados, con tres capas: blindaje de alambre de acero, capa de aislamiento y capa a prueba de humedad. No se emplean manguitos para proteger los cables (anteriormente sí se utilizaban). Según el principio de sellado de los conectores de cable, tanto la capa externa como la capa blindada y la capa interna del cable cuentan con anillos o bandas de sellado que garantizan un cierre hermético. Las tres dimensiones deben estar dentro de los rangos establecidos; de lo contrario, el cable no se cerrará correctamente. 1. ¿Cuáles son las formas más comunes de cables blindados? Los instrumentos suelen estar revestidos con alambre de acero, mientras que en los sistemas eléctricos se utiliza habitualmente un revestimiento de cinta de acero. Algunos productos de cableado GRAN se distinguen entre los revestidos con “banda de acero” y los revestidos con “alambre de acero”; no son intercambiables. 2. ¿Cuáles son las normas de los conectores más comunes como G3/4”, G1” y G2”? ¿Qué son las normas NPT1” y NPT2”? Los compañeros de arriba ya han respondido. 3. ¿Cuáles son las formas de interfaz más comunes? Rosca plana de M y G, rosca cónica de NPT. Según la certificación de protección contra explosiones IEC, el roscado plano se suministra como estándar, mientras que NPT es una opción. En las roscas planas se pueden instalar arandelas estancas, mientras que en las roscas cónicas no es posible hacerlo. 4. ¿Cómo se comparan los diferentes estándares? ? ? Solo hay una correspondencia en las dimensiones; los roscados no pueden intercambiarse. @jiaguoyun
En la industria petroquímica, para los instrumentos se suele utilizar NPT, mientras que para las tuberías de protección de los instrumentos se emplea G; en ambos casos se requieren conectores herméticos a prueba de explosiones. Otras industrias son más informales.