Problemas de conexión de las tuberías de suministro de gas para instrumentos

2016-01-04View Original

Thread Content

Hola a todos. En mi fábrica hay algunas tuberías de suministro de gas; los tubos principales ya han sido soldados, con soldadura por arco de argón como capa base y soldadura por arco eléctrico para completar la superficie. Los conductos secundarios cuentan con tubos más pequeños; existen versiones con 8 o 14 tubos. Me gustaría saber si las normas establecen que estos tubos pequeños deben soldarse por medio de soldadura por arco de argón. Además, ¿qué tamaño de tuberías requiere el uso de métodos de conexión como la soldadura, los conectores flexibles o las conexiones por encaje? ¿Existen requisitos claros al respecto en las normas?
Reply #22016-01-04
Si se trata de tuberías para instrumentación, es necesario utilizar tubos de acero inoxidable o tubos galvanizados. Por lo general, las tuberías de diámetro inferior a DN50 deben conectarse por medio de roscas. No es recomendable soldar los tubos galvanizados, ya que esto dañaría la capa de galvanizado y causaría fallos en los instrumentos.
Reply #32016-01-04
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 4 de enero de 2016, a las 20:23. Por lo general, no se permite realizar soldaduras en este caso. En primer lugar, esto se debe a la experiencia adquirida a lo largo de los años en el campo. En segundo lugar, se pueden consultar las normativas relevantes al respecto. SH/T 3020-2013 Norma de diseño para el suministro de gas a instrumentos en la industria petroquímica HG/T 20510-2000 Requisitos para el diseño del suministro de gas a instrumentos
Reply #42016-01-14
¿Cuál es la razón por la que los conductos de aire para instrumentos requieren un recubrimiento con arco de argón?
Reply #52016-01-20
¿Cuál es la razón por la que los conductos de aire para instrumentos requieren un recubrimiento con arco de argón? Se debe a las altas exigencias en cuanto a la limpieza interna
Reply #62016-01-21
Limpie los válvulas de extremo abiertas anteriormente varias veces; basta con conectar las ramificaciones de los tubos neumáticos de cada válvula desde la parte superior
Reply #72016-01-25
Eso no lo sé, pero veo que en muchas fábricas las tuberías de suministro de gas están soldadas
Reply #82016-02-18
Actualmente, se utilizan sobre todo las fundas de tarjeta; son prácticas y fáciles de reemplazar
Reply #92016-04-03
¿Utilizan tubos de acero soldados o tubos de acero sin costuras? ¿Qué efectos tiene el usar tubos de acero soldados como tuberías para el suministro de gas? (Por ejemplo, en cuanto a la estanqueidad, etc.)
Reply #102016-04-10
¡Gracias por compartir tu experiencia! :apretón de manos
Reply #112016-04-11
Los tubos de acero soldado presentan problemas de resistencia a la presión. Por lo general, los tubos para suministro de gas se fabrican con acero sin costuras; no cuesta mucho más dinero utilizarlos, pero su estabilidad mejora considerablemente
Reply #122016-04-11
Es bastante común soldar las conexiones roscadas de los instrumentos en la parte superior, y luego utilizar manguitos de sujeción para las válvulas roscadas
Reply #132016-04-11
La soldadura por arco de argón es diferente de la soldadura eléctrica; al soldar con este método no se genera escoria, y no es necesario realizar un proceso de purga (en el caso del acero inoxidable), o bien solo se necesita una purga sencilla. En diámetros pequeños (∮8, ∮10, ∮14), la soldadura por arco de argón es menos propensa a obstruir las tuberías en comparación con la soldadura eléctrica
Reply #142016-04-13
Todo lo que he visto es soldadura eléctrica normal; se conecta desde la parte superior del tubo principal hasta el punto donde se utiliza el gas. Antes de usarlo, es necesario purgarlo varias veces

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.