2016-01-04View Original

Thread Content

Nuestra fábrica cuenta con varios tanques equipados con válvulas de alivio, pero están diseñados con medidores de nivel de una sola brida. ¿Será que funcionan bien?
Reply #22016-01-04
Sí, así es como funcionan varios tanques de presión atmosférica.
Reply #32016-01-04
¿La válvula de alivio se abre solo cuando se alcanza una presión determinada? En mi casa tengo un medidor de nivel de una sola brida que permite que la presión negativa salga al exterior. ¿El nivel del líquido también aumenta durante el proceso de aumento de presión?
Reply #42016-01-04
Si se trata de un tanque sellado, le recomendamos que utilice un manómetro de doble brida para la medición
Reply #52016-01-05
La última edición de este mensaje fue realizada por HEJIYUER el 5 de enero de 2016, a las 00:49. Según este análisis, si la presión dentro del tanque es inferior a 2 KPA, utilizando un medidor de doble brida con un rango de medición de 5 metros, se obtiene un valor cercano a 50 KPA, lo que corresponde al 100% del nivel del líquido. Entonces, con una sola brida, el valor de PT es de 52 KPAG, lo que corresponde a un nivel de líquido del 100%. Ese es el error que existe. Pero cuando el nivel del líquido disminuye, este error se vuelve más grande. Si se requiere una alarma de nivel bajo, es mejor conectar también la cámara a presión negativa para que funcione como LT ; Si solo hay una alarma de nivel alto, el método del propietario del edificio también podría funcionar. @jiaguoyun
Reply #62016-01-05
¡De acuerdo! La presión atmosférica normal no es lo mismo que la presión atmosférica en sí
Reply #72016-01-05
Cuando los transmisores de diferencia de presión se utilizan para medir el nivel del líquido, su rango suele ser de solo unas pocas decenas de KPa. La presión en la parte superior del recipiente tiene una influencia considerable. Además, dispositivos como las válvulas de seguridad y los sellos de nitrógeno a veces también son poco estables. Por lo tanto, siempre que no se trate de un recipiente abierto, el lado de baja presión del transmisor de diferencia de presión debe conectarse a la parte superior del recipiente.
Reply #82016-01-05
Cuando los transmisores de diferencia de presión se utilizan para medir el nivel del líquido, su rango suele ser de solo unas pocas decenas de KPa. La presión en la parte superior del recipiente tiene una gran influencia en las lecturas. Además, dispositivos como las válvulas de respiración o los sellos de nitrógeno a veces también son inestables. Por lo tanto, siempre que no se trate de un recipiente abierto, el lado de baja presión del transmisor de diferencia de presión debe conectarse a la parte superior del recipiente.
Reply #92021-01-03
Hacía mucho que no venía. . . . .
Reply #102021-01-04
Hay una válvula de alivio, lo que indica que existe un sello N; se puede utilizar una sola brida. En el caso del sistema a presión negativa, se utiliza un tubo de medición para tomar la presión. El diseño es correcto; hay que ver cómo son los planos de instalación. ¿En el caso del sistema a presión negativa también se utiliza un tubo de medición para tomar la presión?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.