Para las bridas de tuberías de ácidos, álcalis y peróxido de hidrógeno, ahora creo que es mejor utilizar pernos de doble cabeza o pernos completamente roscados. Pero, ¿hay algún problema con los pernos de cabeza hexagonal que se usaban antes? He consultado las normas: el rango de uso de los pernos de cabeza hexagonal es cuando la presión es menor o igual a PN16, en medios no tóxicos ni inflamables, y en situaciones donde no hay un ciclo intensivo de flujo de fluido. La presión a la que opero no es alta. ¿Se puede usar entonces un perno de cabeza hexagonal en este caso?
¿Cuál es tu nivel de estrés al operar? ¿Lo que llamas “cabeza hexagonal” es en realidad un perno de una sola cabeza?
La presión es de menos de 1 kg, ya que se trata de una bomba dosificadora. La diferencia de altura detrás de la bomba es de aproximadamente 5 m, y la longitud de las tuberías es de unos 25 m; por lo tanto, la presión de operación no es alta
Sí, se puede hacer. Hay que colocar cojines elásticos y almohadillas en ambos lados. Pero en realidad nunca he visto pernos de brida con seis bordes externos individuales
El rango de los medios tóxicos y inflamables no está definido en las normas para bridas; considero que sería apropiado determinarlo de acuerdo con la norma TSG D0001-2009 “Reglamentos técnicos para la inspección de seguridad de tuberías a presión – Tuberías industriales”
Si vuestro proyecto está en la ciudad de Dongying, entonces probablemente hayáis de tener cuidado. ;P
No, probablemente no. Las cabezas hexagonales se suelen utilizar en situaciones en las que no hay riesgo de toxicidad, no son inflamables y la presión es baja, como en los sistemas de agua de circulación. Los ácidos, las bases y el peróxido de hidrógeno son medios altamente corrosivos. Para evitar fugas, es mejor utilizar pernos de doble cabeza
Bueno, normalmente se debería elegir un perno, pero teniendo en cuenta el rango de aplicaciones de las cabezas hexagonales, no veo ningún problema: es no tóxico, no inflamable y no está sujeto a ciclos intensos
Eso también depende de la costumbre de uso; básicamente, ahora lo utilizamos muy poco. Agua, aire purificado, etc
Creo que el mayor problema de nuestro país es que la élite gasta miles de millones a la ligera, mientras que la gente común tiene que sacrificar su vida para ahorrar dinero. Tal vez, si se intercambian los niveles, **habrá más posibilidades**.
El peróxido de hidrógeno es un material inflamable de clase C; por lo tanto, no se pueden utilizar tornillos hexagonales.
Según las normas, se deben utilizar pernos de doble cabeza, pero teniendo en cuenta la presión real, no hay problema en usar pernos de una sola cabeza. Por ahora, lo importante es decidir si se seguirán las normas o no