Thread Content
¿Por qué se debe establecer una zona ciega en los medidores de nivel por radar? ? ¡Quiero una respuesta estándar! ¡ ¡
No es que los medidores de nivel por radar necesiten tener zonas ciegas, sino que, debido a su principio de funcionamiento, es inevitable que se generen zonas sin señal. Los medidores de nivel por radar funcionan según el principio de emisión-reflejo-recepción. Por esta misma razón, no es posible medir las dimensiones de la zona que se encuentra dentro de cierta distancia del extremo emisor de la antena (por ejemplo, 300 mm). Esa zona se considera una zona ciega
La llamada zona ciega no se debe a que no sea posible medir en ese rango, sino a que la amplitud de las fluctuaciones en los datos de medición es grande, por lo que no tiene mucho valor como referencia; por eso se denomina zona ciega. Es como los ojos humanos: si se acerca un dedo gradualmente a los ojos, en la zona cercana a ellos ya no es posible determinar la distancia o el tamaño del dedo; no es que no se pueda ver el dedo~
Al instalar el radar, se necesita un orificio de fijación para él, y la boquilla del radar debe extenderse ligeramente más allá de dicho orificio. De lo contrario, habrá una gran interferencia. Esa distancia es la zona ciega. Las zonas ciegas pueden configurarse según las condiciones reales de su medición. Pero el área ciega superior debe ser mayor que la distancia hasta la abertura de instalación.