Thread Content
¿Podría alguien explicarme? En un sistema de control de circuito simple, la salida del controlador debería ser el grado de apertura de la válvula, ¿verdad? ¿Qué valor envía el controlador del circuito principal al controlador del circuito secundario en un sistema de control en cascada? Parece que debería ser la diferencia entre el valor medido en el circuito secundario y la salida del circuito principal. Entonces, ¿cuál es exactamente el valor de la salida del circuito principal?
Los valores medidos en el circuito uno (circuito principal) se dividen entre su rango, lo que da como resultado un porcentaje. Luego, ese porcentaje se multiplica por un valor de proporción determinado. A continuación, se multiplica el resultado por el rango del circuito dos (circuito secundario), lo que permite obtener el valor correspondiente al circuito dos. Ese valor es el que se utiliza para controlar la válvula de regulación.
Por fin lo entiendo, muchas, muchas gracias
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 7 de enero de 2016, a las 08:25. Se trata de un ejemplo de uso de un horno de calentamiento; en este caso, el parámetro de control es la temperatura de salida de la materia a calentar. Sin embargo, controlar la temperatura de salida de la materia de manera más rápida y estable se logra mediante el control de la temperatura de los gases de escape. Por eso se utiliza un sistema en cascada.