Thread Content
¿Cómo se definen exactamente las descargas eléctricas activas y pasivas? ¿Cuál es la diferencia? No lo entiendo. La persona de la oficina me dijo que los contactos pasivos que hay aquí, en comparación con el PLC, significan que este dispositivo es pasivo; no lo comprendo del todo
Entiendo que las señales que tienen un suministro de energía independiente se denominan señales pasivas, mientras que aquellas cuyo suministro de energía está vinculado a la señal misma son señales activas.
Busqué rápidamente en Baidu: Un contacto activo es aquel cuyo extremo está conectado a una fuente de alimentación externa; cuando el contacto se cierra, se envía una señal de nivel alto al sistema. En cambio, los contactos pasivos no necesitan una fuente de alimentación externa; el sistema verifica el estado de apertura o cierre del contacto para determinar si hay una señal de entrada o no. Es decir, “un contacto activo es aquel que tiene una fuente de alimentación propia, y la señal proviene de dentro del mismo; un contacto pasivo, en cambio, no tiene fuente de alimentación propia, y la señal proviene del exterior”. Un contacto activo significa que existe electricidad en él; puede generar electricidad de diferentes maneras. No se trata solo de fuentes de alimentación, sino también de la inducción eléctrica. La inducción electromagnética también puede generar electricidad, al igual que las arcos eléctricos. Por lo tanto, incluso sin conectar ningún circuito, siempre que el contacto se encuentre en uno de esos entornos, es posible que se genere electricidad por inducción o por el propio circuito. En condiciones de voltaje y polaridad idénticas, los contactos son activos. Pero en circuitos con voltajes y polaridades diferentes, la situación es completamente distinta. Por ejemplo, en los contactores de corriente alterna antiguos (CJ1), hay un par de contactos auxiliares, uno abierto y otro cerrado. Cuando uno de ellos está conectado a un circuito de alta tensión, el otro podría tener problemas, ya que no se puede aislar el arco eléctrico. Incluso si ese contacto no está conectado, sigue siendo un contacto activo en relación con el circuito de baja tensión. Si ambos contactos están conectados al mismo nivel de voltaje y al mismo circuito, entonces el contacto que no está en uso es pasivo. Este problema es común en circuitos de control de 380V, 220V y 24V. Otro ejemplo es en entornos con gases inflamables: incluso si los contactos están aislados, si el aislamiento no es suficiente, puede ocurrir descarga eléctrica. Incluso sin conexión, el contacto sigue siendo activo. Un contacto pasivo sirve para aislar y transmitir señales de control entre diferentes circuitos. Depende del campo en el que se utiliza y de los requisitos de protección. Claro, cuanto mayor sea el nivel de protección, mejor. También depende del entorno de uso. En los relés actuales, dentro del rango de voltaje seguro para su aislamiento, la mayoría de los contactos que no están en uso son pasivos. Pero hay que tener cuidado con los pares de contactos abiertos y cerrados. 2. Aquí hay un ejemplo: (1) Los convertidores de frecuencia tienen salidas digitales, una de ellas es a través de transistores; a esto lo llamamos contactos activos ; (2) Los convertidores de frecuencia cuentan con salidas de tipo digital. Otra opción es la salida a través de contactos eléctricos; a estos los llamamos contactos pasivos ; 3. Contactos activos, como las salidas de los transistores. Si el transistor no cuenta con alimentación eléctrica, este interruptor no puede funcionar ; 4. Contactos pasivos, como los de los interruptores; su función es simplemente conectar o desconectar el circuito externo. Además, la fuente de alimentación de ese circuito no afecta al cierre o apertura de dichos contactos ;
También lo busqué en Baidu. . . Luego, todo tipo de confusión {:3_69:}
Lo activo y lo pasivo es un concepto relativo. En relación con los componentes de control, si el equipo en campo necesita alimentación eléctrica a través de dichos componentes, entonces se trata de una señal pasiva. Por otro lado, si el equipo en campo cuenta con su propia fuente de alimentación, entonces se trata de una señal activa. Por ejemplo, los instrumentos de tipo tres o cuatro hilos suelen ser señales activas. Otra cosa: si los dispositivos en el sitio necesitan alimentación a través de una barrera de seguridad, entonces, en relación con las tarjetas, se trata de una señal activa; en cambio, para la barrera de seguridad, se trata de una señal pasiva. Si las tarjetas reciben alimentación directamente, entonces se trata de una señal pasiva.
Se trata de señales activas: la fuente de señal puede generarla por sí misma, sin necesidad de una fuente de alimentación adicional. Pueden alimentar directamente cargas resistivas. Por ejemplo, en los instrumentos de cuatro cables, dos cables sirven como cables de alimentación y los otros dos como cables de señal; el circuito de señal no puede conectarse a ninguna fuente de alimentación adicional. }; Se trata de señales pasivas; el circuito de la señal necesita estar conectado a una fuente de alimentación. De lo contrario, la fuente de señal no emitirá ninguna señal. Por ejemplo, en los transmisores de dos cables, es necesario conectar una fuente de alimentación al circuito de la señal. Puntos de contacto y puntos de contacto húmedos: se refieren a los interruptores digitales. Los puntos de contacto secos son un término estándar en el campo del control industrial. Los contactos secos del relé indican que la alimentación del circuito de los contactos proviene de un circuito externo. El relé simplemente proporciona un “nudo (contacto)” para conectar el circuito; no se ocupa de nada más” ; Por su parte, los contactos húmedos son lo opuesto a los contactos secos: además de servir como puntos de conexión para cerrar el circuito, también proporcionan la corriente necesaria en ese mismo circuito
En el sitio se necesita una fuente de alimentación activa en el interior, mientras que no se requieren puntos pasivos conectados en el interior del sitio. Por ejemplo, los instrumentos de cuatro cables necesitan una alimentación separada de 24 V o 220 V; las líneas de señal en interiores son pasivas. En cambio, en los instrumentos de dos cables, como las líneas de señal también sirven como líneas de alimentación, es necesario utilizar una fuente de alimentación activa
En el sitio se necesita una fuente de alimentación activa en el interior, mientras que no se requieren puntos pasivos conectados en el interior del sitio. Por ejemplo, los instrumentos de cuatro cables necesitan una alimentación separada de 24 V o 220 V; las líneas de señal en interiores son pasivas. En cambio, en los instrumentos de dos cables, como las líneas de señal también sirven como líneas de alimentación, es necesario utilizar una fuente de alimentación activa
“Activo e inactivo” es un término utilizado por Zhang en relación con el procesamiento de señales. Una señal se considera inactiva cuando necesita que el dispositivo encargado de su procesamiento le proporcione energía; en cambio, se considera activa cuando el propio punto de emisión de la señal cuenta con su propia fuente de energía.
Los que no necesitan alimentación a través de tarjetas son activos; los que sí la necesitan son pasivos
Los técnicos que trabajan en el área del control automático seguramente se verán confundidos si no comprenden qué son las señales pasivas, las señales activas, los contactos pasivos (contactos secos) y los contactos activos (contactos húmedos). Este artículo es una guía útil sobre señales pasivas, señales activas, contactos pasivos y contactos activos; espero que sea de ayuda para todos. Señales pasivas y señales activas 1. Definición de señales pasivas y señales activas. En el caso de las señales de corriente, si el dispositivo cuenta con un cable de alimentación independiente, entonces la señal que genera (por ejemplo, 4-20 mA) se considera una señal activa ; Si el dispositivo no cuenta con una fuente de alimentación independiente, la señal que emite es una señal pasiva. Las señales de salida de los instrumentos de tres hilos y de cuatro hilos son señales activas, mientras que las señales de salida de los instrumentos de dos hilos son señales pasivas. 2. Cómo recolectar señales pasivas y activas: ① La recolección de señales activas es muy sencilla. Primero, hay que conectar la fuente de alimentación del dispositivo emisor de señales (generalmente existen dos tipos: de tres cables y de cuatro cables), para que el dispositivo funcione correctamente. Luego, se conectan los extremos positivo y negativo de la interfaz de entrada del dispositivo de recolección a los extremos positivo y negativo del dispositivo emisor de señales, respectivamente. ②Para la adquisición de señales pasivas, es necesario contar primero con una fuente de alimentación de 24 V en corriente continua (ya que los instrumentos de tipo binario que generan señales pasivas no cuentan con una fuente de alimentación independiente. Cuando necesitan generar una señal de 4-20 mA, su voltaje de funcionamiento debe ser suministrado por un dispositivo externo). Esta fuente de alimentación de 24V DC puede ser una fuente de alimentación independiente, o bien puede proporcionar la función de distribución de energía para equipos de adquisición de señales pasivas ; En segundo lugar, deben formarse circuitos correctos entre los instrumentos de tipo de dos cables, la fuente de alimentación DC24V y los dispositivos de adquisición de señales pasivas: el polo positivo de la fuente de alimentación DC24V se conecta al polo positivo de la salida 4-20mA del instrumento de tipo de dos cables; el polo negativo de la salida 4-20mA del instrumento se conecta al polo positivo de la entrada de señales 4-20mA del dispositivo de adquisición. El polo negativo de la entrada de señales 4-20mA del dispositivo de adquisición se conecta al polo negativo de la fuente de alimentación DC24V. De esta manera, se forma un circuito completo. http://yunrun.com.cn/upload/201712/02/201712020148523642.png Contactos activos y contactos pasivos. yunrun.com.cn/tech/1634.html 1. Definición de los contactos pasivos. Los contactos pasivos también se conocen como contactos secos o interruptores pasivos. Se trata de un tipo de interruptor eléctrico que puede estar en dos estados: cerrado o abierto ; No existe polaridad entre los 2 contactos, por lo que se pueden intercambiar. Señales de contactos pasivos comunes: ① Diversos interruptores, como: interruptores de límite, interruptores de posición, interruptores de pedal, interruptores rotativos, interruptores de temperatura, interruptores de nivel de líquido, etc ; ②Diversos botones ; ③Salidas de diversos sensores, como: sensores en la monitorización dinámica del entorno: sensores de inmersión en agua, sensores de alarma contra incendios, sensores de rotura de vidrios, vibración, humo y condensación ; ④Salida de relés y contactos magnéticos. 2. Definición de contacto activo: El contacto activo, también conocido como contacto húmedo o interruptor activo, puede encontrarse en dos estados: con corriente eléctrica y sin corriente eléctrica ; Existen polaridades entre los 2 contactos; no se pueden conectar al revés. La señal de contacto activo más común es la siguiente: ① Se toman las señales de contacto seco mencionadas anteriormente, se las conecta a una fuente de alimentación; luego, el otro extremo de dicha fuente de alimentación sirve como salida. Eso constituye una señal de nodo activo. El rango de voltaje utilizado en las conexiones húmedas para el control industrial es de DC0-30V; el valor estándar es DC24V ; El rango de voltaje típico para las conexiones húmedas en los circuitos secundarios de los equipos eléctricos es de AC110-380V; se suelen utilizar puntos de conexión húmedos de AC220V o AC380V. ②También se podría utilizar la salida de nivel TTL como contacto húmedo ; Por lo general, los niveles TTL requieren una salida con buffer, como por ejemplo: 7407, 245, 244, etc., los cuales forman un circuito junto con VCC ; 244 y 245 también pueden formar un circuito junto con GND ; Solo así se puede activar el optoacoplador a distancia. ③La salida del colector del transistor NPN y VCC. ④La salida del colector del tubo Darlington y VCC. ⑤Salida de los sensores de reflexión infrarroja y de tipo fotoeléctrico. 3. Ventajas de los contactos pasivos En las aplicaciones del área de control industrial, dado que los contactos pasivos (contactos secos) no tienen limitaciones de polaridad, su cantidad es mucho mayor que la de los contactos activos. Los contactos pasivos presentan las siguientes ventajas: ① Se pueden conectar fácilmente, lo que reduce los costos de ingeniería y las exigencias hacia el personal técnico, además de acelerar el proceso de implementación. ②Se maneja una gran cantidad de señales digitales de contactos secos. ③Los cables que conectan los puntos de contacto secos, incluso si están en cortocircuito durante mucho tiempo, no dañarán ni los dispositivos de control locales ni los dispositivos ubicados a distancia. ④Es fácil conectarse, y las interfaces son fáciles de unificar.
Otra forma de expresarlo es contacto seco y contacto húmedo. Esto es muy simple. La fuente de alimentación es, en otras palabras, la fuente eléctrica. Por ejemplo, un relé tiene una parte de bobinas y otra de contactos. Si no se conecta una fuente de alimentación a la parte de contactos, entonces se trata de contactos secos; es decir, esos dos puntos no tienen polaridad. Pero si se conecta una fuente de alimentación, se puede accionar la válvula electromagnética correspondiente, y así se convierten en contactos húmedos.
Entiendo que las señales que tienen un suministro de energía independiente se denominan señales pasivas, mientras que aquellas cuyo suministro de energía está vinculado a la señal misma son señales activas.