Thread Content
La comunicación en el sitio se realiza desde el PLC hacia el sistema DCS; el PLC funciona como estación esclava, mientras que el DCS actúa como estación maestra. Ahora, ¿es posible ver las tendencias históricas de estos puntos de comunicación en DCS? ¿Qué componentes de software y hardware se necesitan en los PLC y DCS?
Los diferentes DCS y PLC tienen configuraciones distintas, por lo que hacer una pregunta de esta manera es como no hacerla.
Por supuesto que se puede hacer. Hay que indicar qué marca es el equipo, para poder decir con exactitud cómo proceder
PLC Siemens, DCS Honeywell. Lo que principalmente quiero saber es si es posible visualizar las tendencias históricas de los datos transmitidos desde Modbus al DCS.
De lo contrario, ¿de qué sirve la comunicación?
De lo contrario, ¿de qué sirve la comunicación?
Entonces, debe ser posible observar las tendencias; de lo contrario, el valor del DCS se verá **disminuido**
Sí, el DCS cuenta con esta función integrada; cualquier instrumento que pueda comunicarse con él sirve.
Se puede hacer, siempre y cuando se ingrese al DCS; entonces sí es posible hacerlo.
Sí, basta considerarlo como un punto de IA; simplemente puedes usar su dirección para crear un módulo de tendencias
Se puede lograr. Las partes que se comunican deben determinar el protocolo de comunicación y los parámetros relacionados, así como la dirección y el significado de los datos en los dispositivos de cada una de ellas. Para el protocolo Modbus RTU, es necesario determinar la dirección de la estación esclava, la velocidad de comunicación y otros parámetros, así como la ubicación donde se almacenarán los datos en ambas partes y su tipo. Una vez que el DCS obtiene los datos, los procesa para generar tendencias en tiempo real o tendencias históricas, de la misma manera que se hace con los datos de adquisición en campo en un rango de 4~20 mA.
Se puede hacer en QB; una vez terminado, lo mejor es descargar la estación, el canal y el punto. Por supuesto, no es necesario, pero resultará inestable. También se puede hacer en el nivel superior.
Una vez que los datos se envían al DCS, se pueden analizar las tendencias; no hay diferencia con los métodos convencionales
El DCS debería estar guardado en los datos; al leerlo desde la base de datos, se podrá mostrar